Thread Content
Este mensaje fue editado por última vez por tiandiyi*an el 8-8-2017 a las 10:47. Se trata de un medidor de flujo instalado in situ; con el paso del tiempo, ya no se cuenta con su manual de instrucciones. ¿Dónde se debe conectar la señal de 4–20 mA? Se adjunta una imagen
Pruebe conectando esa línea roja de abajo a IOUT; actualmente, la línea roja está conectada a la salida de frecuencia
Pero IOTU y la red pública tienen una tensión de unos 19.1 voltios
Este mensaje fue editado por última vez por RSchufaqi el 7-8-2017 a las 09:44. La corriente positiva se conecta a IOUT; la corriente negativa, a COMM. La fuente de alimentación de 24V se conecta en los puntos marcados con los cables amarillo y verde. Los demás conectores deberían ser los siguientes: PFS es la configuración de la frecuencia de pulso; POUT es la salida de pulso. ALM1, ALM2 y COM son las salidas de alarma. TXD (señal de envío), RXD (señal de recepción) y el resto corresponden al protocolo de comunicación 232.
POUT probablemente no sea una frecuencia, sino un pulso más
Voltaje normal, el valor teórico es de 24 V
Ya he marcado los lugares con círculos rojos; el rojo representa lo correcto
¿Es esto un medidor de caudal electromagnético? ¿De Jiangsu Hongguang? )
Shanghái Shangmeng, nunca había oído hablar de ello antes
Los transmisores de Shanghai Shangmeng también son viables
Si se lee la instrucción, se puede conectar más o menos por uno mismo
La línea roja de abajo se conecta a IOUT