Problemas encontrados en la cadena Centum VP

2017-08-07View Original

Thread Content

En la cadena lógica, el terminal de salida es HV-109.CSV.0. HV109 es la válvula; ¿qué significa CSV? ¿Qué representan los valores 0, 1 y 2 respectivamente?; ¿Qué significa la letra L en SW-412.PV.L? ¿Qué otras propiedades tiene SW-412.PV?
Reply #22017-08-08
CSV corresponde al bloque funcional SIO; si se trata de una válvula, generalmente 0 significa cerrado y 1 significa abierto. La bomba 0 se detiene, y la 2 se activa. También hay algunas funciones especiales como avance normal/reverso/pausa, etc. PV corresponde al interruptor compartido de SW.
Reply #32017-08-08
El CSV se utiliza para la interconexión en cadenas; generalmente, solo se emplean los valores 0 y 2. En el caso de las válvulas, 0 significa cerrado y 2 significa abierto. Por su parte, PV.L también se utiliza para asignar valores en la interconexión
Reply #42017-08-08
SW-412 es una variable de conmutación; ¿qué significa la letra L en SW-412.PV.L?
Reply #52017-08-08
El significado de L es que este valor depende del valor asignado anteriormente

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.