La altura del medidor de nivel de tipo válvula magnética en el desoxidador es de 2000 mm. El rango de funcionamiento del transmisor es de -1300 mm a 1300 mm. El tanque de equilibrio del desoxidador es un recipiente de dos cámaras; el lado correspondiente al vapor está lleno de agua. Ahora, el rango de funcionamiento del transmisor se ha modificado a -2000 mm a 0 mm. Sin embargo, los valores medidos difieren mucho de los reales. ¿Es correcto el ajuste del rango de funcionamiento del transmisor?
El rango debe calcularse mediante la fórmula (Hρg). Dado que la densidad varía con la temperatura, se deben observar los resultados de las mediciones una vez que esta se haya estabilizado. Si no hay sincronización, es posible realizar ajustes en línea.
Reformulando la oración: El profesor Cerdo tiene razón; la descripción del problema no es clara, por lo que es difícil responder ;P
El autor dice: “La altura del medidor de nivel de tipo flotador magnético es de 2000 mm”. Se estima que el error es grande, y esta conclusión se obtiene al compararlo con otros medidores de nivel de tipo flotador magnético. ¿Coinciden los puntos de muestreo del recipiente de equilibrio de dos cámaras con esos puntos?
Lo he leído varias veces y aún no lo entiendo. ¿Podrías poner una imagen?
Este tuyo tiene un cilindro de equilibrio. La cantidad de líquido que se vierte puede ser más o menos. Claro que no se puede ingresar directamente un número entero. Es necesario ir al lugar y ajustarlo comparándolo con la válvula de mariposa magnética.
¿Qué es exactamente este transmisor tuyo?
Si se trata de un transmisor de diferencia de presión, ¿cómo se determina si la configuración es -2000-0? ¿No se establece eso en el DCS? En el transmisor, debería ser posible configurar el punto cero y el rango en kPa, ¿verdad? Estoy realmente confundido. Pero, por la situación actual que tienes, parece que hay un problema con el ajuste del rango de cero de tu transmisor. En un rato te enviaré el método para calcular el rango de cero de un recipiente de equilibrio de dos cámaras
El transmisor de diferencia de presión puede configurarse según la columna de agua; se puede omitir esa información, no hay necesidad de prestarle atención. Pero es necesario corregir la columna de agua en función de la temperatura. El DCS puede configurarse en metros o en porcentajes. Estamos acostumbrados a los porcentajes.
Mira y analízalo; probablemente el valor de la diferencia de presión que has establecido no sea lo suficientemente preciso