La visualización de las señales de los instrumentos en campo en DCS presenta retrasos o errores

2017-08-07View Original

Thread Content

Se ha eliminado la estación de operación en el sitio; las señales provenientes de los gabinetes locales se envían a través de un bus hasta la estación de control central. La distancia entre los cables es de unos cincuenta metros. Sin embargo, después de conectarlos, se produce retraso en las señales de retroalimentación de las válvulas en el sitio, y también hay errores en las señales de los demás instrumentos. ¿Cuál podría ser la causa? Agradezco cualquier sugerencia que puedan darme.
Reply #22017-08-08
¿Realizó nuevas pruebas una vez finalizada la modificación?
Reply #32017-08-08
La comunicación en sí misma tiene retrasos; por eso no se puede utilizarla para sistemas de interbloqueo. Una de las razones es precisamente ese retraso. Además, la estación de operaciones puede trasladarse a la sala de control central, pero los controladores no pueden hacerlo; deben permanecer en las cabinas locales. El verdadero significado de DCS es el control distribuido. Si se trasladan todos los controladores, entonces, bueno, no solo habrá retrasos en la supervisión desde el centro de control, sino también retrasos en las acciones de regulación y enlace en el sitio……
Reply #42017-08-08
Hola, gracias por su consejo. ¿Cómo debería realizar la depuración? ¿Qué parámetros ajustar?
Reply #52017-08-08
Gracias. El controlador no se ha movido; el gabinete sigue en su lugar. Solo se añadió un conversor óptico. Los cables par trenzados conducen la señal hasta la sala de control central, y entonces aparecen retrasos y errores.
Reply #62017-08-08
¿Qué marca de DCS? Recientemente realicé la reubicación de una estación de operaciones, utilizando fibra óptica y transmisores/receptores; ahora la señal es muy estable. Pregunta 1: ¿Qué es lo que se transmite a través del bus hacia la sala de control central? Pregunta 2:
Reply #72017-08-08
Pregunta 2: ¿Se trata simplemente de llevar la unidad principal, es decir, la computadora, a la sala de control central? Si ese es el caso, le sugiero que pruebe las fibras ópticas o que cambie una de ellas. Hemos conectado 8 fibras ópticas, pero solo utilizamos dos de ellas. Hay algunos temas que aún se pueden discutir, o puedes enviar una imagen para que veamos cómo está configurado y convertido en ambos lados. En teoría, se necesitan estos dispositivos: cajas de fibra óptica, transmisores/receptores de fibra óptica, conmutadores y cables de red; eso es suficiente
Reply #82017-08-08
No es necesario, he visto que las salas de control están a cientos de metros del DCS en el sitio
Reply #92017-08-08
Bueno, la transmisión por cable de red sufre de atenuación de señal incluso a 100 metros. ¿Podría contarme algo sobre su equipo de transmisión actual y otras circunstancias?
Reply #102017-08-08
Simplemente se trasladó la unidad principal a la sala de control central; en el cuarto de gabinetes del sitio se instaló un conversor óptico, y las señales se transmitieron hasta el cuarto de gabinetes de la sala de control central a través de cables par trenzado blindados.
Reply #112017-08-08
¿De qué sirve un conversor óptico-eléctrico si no hay fibra óptica? Significa que no se entiende
Reply #122017-08-10
De repente se me ocurrió que había fibra óptica. Con el paso del tiempo, se olvida
Reply #132017-08-10
Bueno, los que trabajan con instrumentos, no sean tan descuidados, por favor :(
Reply #142017-08-11
Todavía no lo has explicado bien: ¿el ordenador principal se ha trasladado a la sala de control, y solo se han instalado conversores óptico-eléctricos en los gabinetes del sitio? ¿No se añadió la sala de control? ¿Cómo se puede seguir utilizando par trenzado blindado junto con un convertidor óptico-electrónico? ¿No es acaso fibra óptica?
Reply #152017-08-12
La tasa de transmisión de los instrumentos en el sitio también tiene influencia, pero no debería causar una demora significativa.
Reply #162017-08-13
Después de que la estación de operaciones se aleja, la conexión de señales con el controlador se realiza a través de un transmisor-receptor óptico + fibra óptica + transmisor-receptor óptico
Reply #172017-08-14
Conversor de fibra óptica; no es necesario usar uno de buena calidad

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.