Thread Content
¿Se puede calibrar el punto cero de un transmisor de presión directamente con la presión atmosférica, si su rango es de -100 kPa a 100 kPa? ¿Un transmisor de presión con rango de -100 kPa a 0 kPa puede calibrarse directamente con la presión atmosférica? Gracias a todos. . . . :abrazo:
Dígame el modelo de su transmisor de presión. Si se trata de un transmisor de presión normal, basta con calibrar el punto cero por cuenta propia, utilizando la presión atmosférica. Pero si se trata de un transmisor de presión diseñado para uso en vacío, y la capacidad de evacuación de su mesa de calibración no es suficiente, entonces no intente calibrar el punto cero por su cuenta ¡ ¡ De lo contrario, el reloj se estropeará y habrá que devolverlo a la fábrica.
No, si lo calibras a cero, 0 kPa corresponderá a 4 MA. Piensa en las consecuencias
No, si lo calibras a cero, 0 kPa corresponderá a 4 MA. Piensa en las consecuencias
No, si lo calibras a cero, 0 kPa corresponderá a 4 MA. Piensa en las consecuencias
No, si lo calibras a cero, 0 kPa corresponderá a 4 MA. Piensa en las consecuencias
No se puede ajustar a cero. Si se trata de un medidor inteligente, sí es posible hacerlo; se puede ajustar de modo que 0 kPa corresponda a 12 mA
No se especificó claramente si es un transmisor para medir presión relativa, presión absoluta o vacío. El transmisor con rango de presión relativa de -100 kPa a 100 kPa presenta un valor de corriente de 12 mA cuando está expuesto a presiones positivas y negativas. Para ello, basta utilizar un calibrador de presión (que debe ser capaz de generar presión negativa, y cuyo valor de presión negativa debe ser al menos una orden de magnitud menor que el valor cero del medidor). Se debe establecer una presión de 100 kPa en el extremo de presión negativa; una vez que la presión se estabilice, se debe verificar el valor de corriente en el punto cero. Si es necesario, se debe realizar algún ajuste ; El punto cero de la presión absoluta debe sumarse a la presión atmosférica ; La presión negativa (vacío) es el valor de la presión medido por debajo de la presión absoluta. Pero se necesitan los instrumentos correspondientes para poder realizar el ajuste.
Sí, porque no se está corrigiendo la corriente de salida. Ya sea -100kPa a 100kPa o -100kPa a 0kPa, el punto cero que se corrige corresponde únicamente a la posición en KPA del medidor; no tiene nada que ver con la salida
Un manómetro de presión relativa sirve. Para la atmósfera es 0 KPa; luego, el controlador manual establece un rango de -100 KPa a 100 KPa, lo que corresponde a 4-20 mA
Si es un manómetro de presión relativa, se puede usar la presión atmosférica como punto cero
No, usted está entre -100 y 0 kPa; 1 kPa corresponde a la presión atmosférica en el rango máximo. 20 Ma
Sea cual sea el rango del transmisor de presión, lo mejor es no calibrarlo directamente a cero; basta con realizar el desplazamiento del punto cero en el lugar donde se encuentra el dispositivo. Si se realiza el ajuste de cero fuera de las condiciones estándar, la precisión al usarlo disminuirá.
Se recomienda cambiar el rango a 0 hasta cierto valor antes de realizar esta operación
La presión relativa sí es válida, pero la presión absoluta no. 0 KPa corresponde a 4 mPa
No, la presión atmosférica es de 101 KPA. De esta manera, 4MA corresponde a 101
Se puede marcar el punto cero, ya que los valores de -100 a 100 KPa representan presión relativa. Basta con establecer 0 KPa como referencia con respecto a la presión atmosférica. En cuanto a la salida, solo hay que configurar los límites superior e inferior del rango que se desee. Muchos de nuestros manómetros de presión absoluta funcionan de esta manera, y ofrecen lecturas muy precisas.