El medidor de nivel de doble brida está sucio

2017-08-11View Original

Thread Content

El medidor de nivel del tanque de enfriamiento rápido que tengo es un medidor de nivel con dos bridas. Cuando hay problemas con el nivel, se retira la brida inferior a través de las aberturas de las bridas. Dentro de los tubos conectados por las bridas hay suciedad. ¿Es posible que esa suciedad sea la causa de los problemas en la lectura del nivel? Por favor, que alguien experto me ayude. Gracias, puntos extra
Reply #22017-08-11
Si se limpia bien y se vuelve a colocar en su lugar sin problemas, es muy probable que así sea. Cuantas veces se presente este tipo de situación, más se puede estar seguros de ello.
Reply #32017-08-11
Las fallas en las bridas dobles se deben a muchas causas; el hecho que mencionas por sí solo no es suficiente para determinar la causa de la falla. Pero la suciedad en la brida inferior puede indicar varios problemas: 1. La impureza del medio hace que cambie su densidad. 2. La acumulación de residuos en la brida inferior afecta sin duda al instrumento; en los casos leves, esto hace que el instrumento responda con lentitud, y en los casos graves, impide que realice mediciones correctas
Reply #42017-08-11
Mientras no se quede pegado a él y no afecte la toma de presión, no hay ningún problema grave. Puedes intentar limpiarlo y luego observar
Reply #52017-08-12
Ya que lo vamos a desmontar, añadamos también un tanque de aislamiento. Llenémoslo con líquido aislante y repongámoslo periódicamente; así, ya no tendremos que preocuparnos más
Reply #62017-08-12
Se puede elegir otro transmisor con membrana convexa, en función de la longitud de la brida. Eso debería ayudar a resolver el problema de las impurezas mencionadas
Reply #72017-08-12
En la brida inferior, la presencia de partículas sólidas puede comprimir la membrana, lo que hace que el nivel indicado sea demasiado alto o que se supere el rango de medición. Tengo un dispositivo con dos bridas instalado en un tanque de metanol sódico; en invierno, los cristales también causan este problema. Se recomienda utilizar una cámara de membrana insertable, o bien limpiar bien el fondo del tanque.
Reply #82017-08-12
Primero, hay que aclarar qué tipo de fallo presenta el medidor de nivel: ¿son fluctuaciones bruscas e irregulares, una lectura inexacta, o bien el dispositivo se queda atascado y no funciona? Hay que buscar las causas según los fenómenos.
Reply #92017-08-12
Se puede instalar un dispositivo de enjuague; basta con que una persona que hace rondas en turnos enjuague el sistema dos veces
Reply #102017-08-12
El medidor de nivel por diferencia de presión de doble brida que uso a veces tiene la membrana obstruida por suciedad, lo que provoca un nivel falso. Cada turno se limpia regularmente la suciedad en la zona de la membrana para garantizar que el nivel sea preciso.
Reply #112017-08-12
Seguramente habrá un impacto. El principio de medición del nivel de líquido con dos bridas consiste en utilizar la diferencia de presión entre la parte superior e inferior del líquido, y luego dividir ese valor entre la densidad para obtener la altura del nivel del líquido (esto funciona cuando el líquido está bajo presión). Pero ahora hay cosas dentro de las tuberías; si en una de las bridas la medición de la presión es normal, pero en la brida inferior hay residuos, la densidad será diferente, lo cual seguramente afectará la precisión de la medición. Si las tuberías quedan completamente obstruidas, entonces la medición no será precisa en absoluto; Si se bloquea solo una parte, es posible que el instrumento muestre algo, pero la respuesta será lenta; a veces será precisa y otras no. Se recomienda verificar el estado actual de los materiales, o bien instalar válvulas de drenaje para eliminar regularmente los residuos
Reply #122017-08-12
Hay suciedad en la brida inferior, ¿por qué la densidad es diferente? No lo entiendo muy bien. ¿Podría explicármelo? Gracias
Reply #132017-08-12
¿Podría explicar el principio específico del medidor de nivel de doble brida?
Reply #142017-08-12
Presión = densidad × aceleración de la gravedad × altura
Reply #152017-08-13
En primer lugar, si hay suciedad en cualquiera de los lados del medidor de nivel de doble brida, eso afectará al nivel del líquido. Piénselo de esta manera: aunque el punto cero del medidor esté ajustado correctamente, si hay suciedad en los lados de presión positiva y negativa, el punto cero cambiará, y por lo tanto la medición del nivel no será precisa. Es más o menos lo mismo que ocurriría con una desviación en el punto cero.
Reply #162017-08-15
Hay acumulaciones en la brida inferior, lo cual seguramente afectará a la presión sobre la membrana. Es posible que haya errores entre los datos medidos y los valores reales, pero no es algo inevitable
Reply #172017-08-16
Hay la posibilidad de cambiar la dirección de la abertura de la brida del equipo, pasándola de horizontal a 45° hacia arriba, para resolver el problema.
Reply #182017-08-16
Por mi experiencia, en el 80% de los casos la precisión del nivel del líquido se debe a la presencia de suciedad
Reply #192017-08-16
Es difícil decirlo; lo mejor es limpiarlo bien y luego probar a usarlo
Reply #202017-08-18
Seguramente hay un impacto: primero, cambiar el método de medición (cambiar el instrumento); segundo, cambiar la forma de instalación; tercero, si se acepta, solo se puede realizar una limpieza periódica.

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.