Este mensaje fue editado por última vez por xh8618 el 21-8-2017 a las 08:01. Se trata del archivo bg9.png (hay 4 errores en los cálculos). El medidor de nivel original, que utilizaba dos bridas, no funcionaba correctamente debido a la rotura de la membrana. Un trabajador lo modificó, convirtiéndolo en un medidor de nivel basado en la diferencia de presión, como se muestra en la Figura 2. ¿Cuáles son los defectos de este medidor modificado? Por favor, indíquelos y explíquelos. Después de responder, se podrán ver las respuestas de referencia. Se obtendrá punto si se responde correctamente o si se indican los puntos clave. La respuesta correcta es: ① El tanque de condensación debe estar por debajo de la brida superior; el tanque de condensación debe tener la entrada en la parte alta y la salida en la parte baja ; ②Los tubos de conexión en los lados positivo y negativo del transmisor de diferencia de presión están conectados al revés. ③ El transmisor debe estar por debajo de la brida inferior. ④ Los medidores de nivel por diferencia de presión con tubos de conducción deben contar con un conjunto de cinco válvulas. —————————————————————————————————————————————————————————————— El plazo para responder es de una semana; después de ese plazo, no se otorgará ninguna calificación. La fecha límite es el 207.08.18. Criterios de calificación: Por cada error, se otorgan 1 punto; si la respuesta es incompleta, se otorgan de 2 a 6 puntos. Por una respuesta correcta, se otorgan 8 puntos; si además hay una explicación detallada, se otorgan de 10 a 15 puntos. Por favor, califique según estos criterios. Nota: Si después de responder hay registros de edición, solo se otorgará puntos a quienes participen. Por cada intento de spam malintencionado, se restarán 2 puntos; no hay límite máximo. Los números puros, los símbolos y las letras escritas al azar, sin relación con la respuesta, se consideran spam malintencionado. Después de tres advertencias, comenzará la deducción de puntos.
Reply #22017-08-12
①El tanque de condensación debe estar por debajo de la brida superior; su entrada debe estar en la parte alta y su salida en la parte baja; ②Los tubos de conexión en los lados positivo y negativo del transmisor de diferencia de presión están conectados al revés. ③ El transmisor debe estar por debajo de la brida inferior. ④ Los medidores de nivel por diferencia de presión con tubos de conducción deben contar con un conjunto de cinco válvulas
Reply #32017-08-12
Los lados de presión positiva y negativa del transmisor están conectados al revés; no hay grupo de cinco válvulas. La posición de instalación del tanque de condensación es incorrecta. El transmisor debe instalarse por debajo de la brida inferior
Reply #42017-08-12
①El tanque de condensación debe estar por debajo de la brida superior; su entrada debe estar en la parte alta y su salida en la parte baja; ②Los tubos de conexión en los lados positivo y negativo del transmisor de diferencia de presión están conectados al revés. ③ El transmisor debe estar por debajo de la brida inferior. ④ Los medidores de nivel por diferencia de presión de tipo tubo de conducción deben contar con un conjunto de cinco válvulas.
Reply #52017-08-12
1. Los lados de alta y baja presión del transmisor están invertidos. 2. El tanque de condensación debe tener la entrada en la parte superior y la salida en la parte inferior. 3. El tanque de condensación debe estar por encima de la brida, pero no alineado con ella. 4. La tubería de transmisión de presión en la fase líquida no debe orientarse hacia arriba.
Reply #62017-08-12
1. Los conectores positivo y negativo del transmisor están invertidos; 2. Si la posición de instalación del transmisor es demasiado alta, debe colocarse debajo de la brida de la fase líquida ; 3. La posición del tanque de condensación es incorrecta; debe instalarse a nivel con la entrada de gas ; 4. No se han instalado válvulas de cierre, válvulas de purga ni válvulas de alivio ;
Reply #72017-08-12
1. En los sistemas de vapor, ya sea en cuanto a la presión o al nivel del líquido, generalmente no se necesitan tubos de transmisión de presión ni capilares.
Reply #82017-08-12
¿Por qué no se puede usar? Se puede utilizar perfectamente; permite resolver muy bien el problema de las fluctuaciones en el nivel del líquido. Los termómetros capilares de tipo convencional alcanzan temperaturas de más de 200 °C, mientras que los de tipo de alta temperatura llegan a 300 °C. Los medidores de nivel para vapor a baja presión no presentan ningún problema, y además no requieren calefacción adicional para mantenerse en funcionamiento
Reply #92017-08-12
El indicador está por encima de cero; las conexiones de presión positiva y negativa están invertidas, y no hay válvula de control
Reply #102017-08-12
1. Las cámaras de medición positiva y negativa del transmisor están invertidas. 2. En el tanque de condensación, el flujo debe ser de arriba hacia abajo. 3. El punto cero de medición está desviado. 4. Se debe instalar un grupo de tres válvulas
Reply #112017-08-12
1. No hay válvulas instaladas entre la tubería de transmisión de presión y el recipiente; 2. No está instalado el grupo de tres válvulas ; 3. No hay válvula de descarga de aguas residuales ; 4. La instalación del recipiente de condensación no es correcta; debe haber una entrada en la parte superior y una salida en la parte inferior, conectándose desde la parte inferior del recipiente de condensación hasta el transmisor ; 5. En la parte superior del tanque de condensación se debe instalar una válvula de alivio ; 6. El condensado se dirige al lado de presión negativa, mientras que la cámara de presión positiva recibe la fase líquida.
Reply #122017-08-12
La última edición de este mensaje fue realizada por ceybwang el 12-8-2017 a las 12:26. ①El tanque de condensación debe estar por debajo de la brida superior; además, el líquido debe entrar al tanque por la parte superior y salir por la inferior; ②Los tubos de conexión en los lados positivo y negativo del transmisor de diferencia de presión están conectados al revés. ③ El transmisor debe estar por debajo de la brida inferior. ④ Los medidores de nivel por diferencia de presión con tubos de conducción deben contar con un conjunto de cinco válvulas
Reply #132017-08-12
¿Por qué no se puede usar? Se puede utilizar perfectamente; permite resolver muy bien el problema de las fluctuaciones en el nivel del líquido. Los termómetros capilares de tipo convencional alcanzan temperaturas de más de 200 °C, mientras que los de tipo de alta temperatura llegan a 300 °C. Los medidores de nivel para vapor a baja presión no presentan ningún problema, y además no requieren calefacción adicional para mantenerse en funcionamiento
Reply #142017-08-12
El tanque de condensado necesita un tubo de equilibrio de fase gaseosa.
Reply #152017-08-12
1. El transmisor está instalado con los polos invertidos.
2. La altura de instalación del transmisor debe ajustarse para que quede al nivel del punto de toma de presión positivo o por debajo de él.
3. La altura de instalación del tanque de condensación es incorrecta; debe estar al nivel del punto de toma de presión negativo.
4. No se ha instalado aislamiento térmico, por lo que el medidor se congelará e incluso se dañará en invierno
Reply #162017-08-12
1. El método de conexión para instalar la tubería de medición de presión es incorrecto. 2. En los puntos donde se mide la presión positiva y negativa, es necesario instalar válvulas de cierre en su extremo
Reply #172017-08-12
1. En mi opinión, dado que la membrana está rota, sería necesario reemplazarla.
2. El tanque de condensación debe estar alineado con las bridas, para que el exceso de agua de condensación pueda volver al interior del tanque.
3. Por lo general, el lado del agua se conecta en positivo y el lado del vapor en negativo; no sé si esta forma de conexión es correcta.
4. La instalación del transmisor debe realizarse por debajo o a nivel de las bridas
Reply #182017-08-12
1. La ubicación del transmisor debe estar por debajo del punto de toma de presión inferior.
2. Hay un error en las cámaras de presión positiva y negativa del transmisor.
3. El tanque de condensación no debe estar por encima del punto de toma de presión superior.
4. En el tanque de condensación, la entrada está en el lado y la salida en el fondo; el punto de toma de presión superior está conectado al lado.
Reply #192017-08-13
¿Este que no tiene calefacción ni aislamiento, solo podría ser de tipo membrana? En circunstancias similares, como en los desoxidadores, los tanques de vapor de 40 kilogramos, etc., también he modificado los transmisores de presión convencionales de modo que ya no sea necesario utilizar aislamiento térmico. ¿Adivinan cómo los he modificado?

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.