Thread Content
Buenos días, expertos. La válvula neumática original se abre en caso de fallo; ahora queremos cambiarla para que se cierre en caso de fallo. ¿Cómo se puede lograr?
Cambio de circuito de gas de doble efecto, cambio del estado del elemento de la válvula de efecto simple.
Si se trata de una válvula de control de membrana neumática, hay que solicitar al fabricante que la modifique; generalmente no es posible hacerlo en el lugar donde se encuentra la válvula.
El tipo de accionamiento de doble efecto no se puede cambiar; en el caso del accionamiento de efecto simple y recorrido lineal, generalmente basta con darle la vuelta al actuador. Para el caso del accionamiento de efecto angular, solo hay que cambiar la dirección de la turbina. Ya hemos hecho todo esto antes.
El hermano se equivoca, los de acción simple no se pueden modificar, pero los demás sí.
De doble efecto no tiene FC\FO, solo el de efecto simple sirve
Cambiar la válvula neumática de tipo de cierre por aire a otro tipo. Algunas válvulas pueden ajustarse mediante el asiento de la válvula; si eso no es posible, hay que reemplazarla o pedir al fabricante que la ajuste.
Los de doble efecto tienen FC/FO; con la adición de un tanque de almacenamiento de aire se puede lograr lo deseado. En los de doble efecto no existe la distinción entre dirección de acción. Los de efecto simple y recorrido directo tienen FO/FC, por lo que no es posible modificarlos. Para cambiar la posición del resorte, el vástago de la válvula debe acortarse o alargarse. En el caso de los de recorrido angular, sí es posible realizar modificaciones.
Los de doble efecto tienen FC/FO; con la adición de un tanque de almacenamiento de aire se puede lograr lo deseado. En los de doble efecto no existe la distinción entre dirección de acción. Los de efecto simple y recorrido directo tienen FO/FC, por lo que no es posible modificarlos. Para cambiar la posición del resorte, el vástago de la válvula debe acortarse o alargarse. En el caso de los de recorrido angular, sí es posible realizar modificaciones.
Después de quitar el actuador, basta con girar el cuerpo de la válvula 180°
¿Se puede añadir un localizador Siemens?
Hermano, has dicho lo contrario. Los que son de acción simple no se pueden modificar; en el otro lado hay un resorte, por lo que solo el fabricante puede hacer las modificaciones o bien reemplazar la válvula. Los que son de acción doble y tienen tanque de almacenamiento de aire sí se pueden modificar
Hermano, has dicho lo contrario. Los que son de acción simple no se pueden modificar; en el otro lado hay un resorte, por lo que solo el fabricante puede hacer las modificaciones o bien reemplazar la válvula. Los que son de acción doble y tienen tanque de almacenamiento de aire sí se pueden modificar
Hermano, has dicho lo contrario. Los que son de acción simple no se pueden modificar; en el otro lado hay un resorte, por lo que solo el fabricante puede hacer las modificaciones o bien reemplazar la válvula. Los que son de acción doble y tienen tanque de almacenamiento de aire sí se pueden modificar
Este mensaje fue modificado por última vez por shiwendong el 20-8-2017 a las 11:20. La válvula neumática original funcionaba en modo “abierto en caso de fallo”; ahora se desea que funcione en modo “cerrado en caso de fallo”. Para ello, la válvula debe ajustarse a modo “abierto permanentemente”: cuando hay presión de aire, la válvula está abierta; cuando no hay presión de aire, la válvula está cerrada. (Desmonte el actuador; la válvula estará en posición cerrada. Basta con instalar un actuador neumático). ) Fuente de aire encendida, sin fuente de aire apagada. Funciona en doble acción; basta con invertir la señal de alimentación de aire. Forma sencilla: agotar a un montón de gente:lol:lol:lol:lol
De acción simple: Se ajusta la válvula en modo permanente abierto; cuando hay presión de aire, la válvula está abierta, y cuando no hay presión de aire, está cerrada. (Desmonte el actuador; la válvula estará en posición cerrada. Basta con instalar un actuador neumático). )
Si es de acción simple, basta con desmontar el actuador, girar la válvula 180° y volver a montarla.
En primer lugar, las válvulas de doble efecto no pueden considerarse como válvulas que se abren o se cierran en caso de fallo; a lo sumo, se puede decir que se abren o se cierran cuando hay interrupción de energía; Las válvulas de acción simple requieren modificar el actuador o la dirección de acción de la válvula