El PID calienta una placa calefactora de 1 KW, con un valor de ajuste de 101 grados. Una vez que la temperatura se estabilizó, el valor medido se mantuvo en 106.6 grados. La tasa de salida se mantiene en el 6-7 %. Subió de 5 a 6 grados. ¿Podrían indicarme, estimados profesores, cómo ajustar los valores del PID para que, a una temperatura de 101 grados, se mantenga un nivel de salida del 6 por ciento? ¡Gracias! :)
Es demasiado complicado, ¿se puede explicar de manera más sencilla?
La latencia térmica es muy alta, por lo que resulta difícil alcanzar esa temperatura y salida fijas de las que hablas.
La latencia térmica es muy alta, por lo que resulta difícil alcanzar esa temperatura y salida fijas de las que hablas.
Dado que se trata de un control PID, no es posible mantener un valor de salida fijo. Se puede controlar manualmente hasta los 100 grados y luego detener la salida para ver si la temperatura sigue aumentando. Dado que la medición de la temperatura tiene un retraso, luego se ajustan los parámetros del PID; por lo general, es necesario aumentar el valor de integración.
Dado que se trata de un control PID, no es posible mantener un valor de salida fijo. Se puede controlar manualmente hasta los 100 grados y luego detener la salida para ver si la temperatura sigue aumentando. Dado que la medición de la temperatura tiene un retraso, luego se ajustan los parámetros del PID; por lo general, es necesario aumentar el valor de integración.
¿Son 101 grados y 106 grados las temperaturas medidas por el mismo instrumento? Es normal que los diferentes instrumentos den valores ligeramente diferentes al medir en lugares distintos
No es importante mantener qué nivel de salida, lo importante es mantener la temperatura en 101. Según lo indicado, la temperatura siempre se mantiene estable en 106.6, lo que indica que hay un margen de error. Hay que ajustar los parámetros PID, principalmente reduciendo el tiempo de integración; inténtelo.
No es importante mantener qué nivel de salida, lo importante es mantener la temperatura en 101. Según lo indicado, la temperatura siempre se mantiene estable en 106.6, lo que indica que hay un margen de error. Hay que ajustar los parámetros PID, principalmente reduciendo el tiempo de integración; inténtelo.
Se muestra en la pantalla táctil. La pantalla táctil se comunica con los instrumentos para leer los datos.
Al principio hubo un poco de sobreimpulso, pero con el tiempo se estabilizó. De lo contrario, se deben ajustar los parámetros PID; si eso no funciona, hay que verificar si hay fugas en las válvulas, etc.
Se deben ajustar adecuadamente las proporciones y el tiempo de integración. Dado que la medición de la temperatura presenta un retraso, se puede considerar la adición de un término diferencial