Thread Content
Este mensaje fue editado por última vez por tiandiyi*an el 15/08/2017 a las 11:15. En los circuitos de control por etapas, los rangos de presión del aire para las dos etapas del válvula de control deben dividirse equitativamente entre 0.02~0.06 MPa y 0.06~0.10 MPa. ¿Es correcto eso?
Actualmente, el control por etapas se realiza generalmente en la computadora; no es necesario configurarlo en las válvulas. Basta con que la presión de alimentación de aire sea la misma para cada válvula.
Ahora todo es DCS; la regulación se realiza directamente en el DCS, y las señales de entrada de las válvulas de control son de 4-20 mA.
Actualmente, el control por etapas se realiza generalmente en la computadora; no es necesario configurarlo en las válvulas. Basta con que la presión de alimentación de aire sea la misma para cada válvula.
En los sistemas de control por etapas, las dos válvulas de control pueden estar orientadas de la misma manera (ambas abiertas o ambas cerradas), o bien pueden estar orientadas de maneras diferentes (una abierta y otra cerrada, o viceversa); La señal neumática de cada válvula de control es de 20~100 kPa; se puede ajustar el posicionador eléctrico de la válvula, o bien se puede realizar dicho ajuste dentro del DCS ; Existen tres situaciones posibles para la división en tramos: división en un único punto, presencia de una zona de cobertura cerca del punto de división, y presencia de una zona muerta cerca del mismo punto.