Me gustaría preguntarles a los expertos cómo suelen verificar la resistencia térmica de platino PT100. ¿Es que se mide directamente el valor de resistencia con un multímetro y luego se hace el cálculo (restando 100 al valor de resistencia medido y multiplicando por 0.385)? Existe el siguiente problema: las resistencias de platino que se utilizan en el sitio son de doble núcleo. Un grupo de ellas transmite los datos al mostrador digital que se encuentra en el sitio, y otro grupo los transmite al DCS. Los valores que se muestran en ambos dispositivos son los mismos. Pero, ¿por qué cuando mido directamente la resistencia en los terminales de conexión de las resistencias de platino con un multímetro, el valor obtenido es unos grados más alto que los valores que se muestran? (Unos 3-6 grados más altos) Y es un fenómeno generalizado. ¿Es que este método no funciona? ¿Cómo se debe determinar su valor real? ¡Gracias!
¿Es posible que un cable de resistencia de 3 metros tenga una resistencia de unos 2 ohmios? Quizás sí
El sistema de dos líneas presenta errores mucho mayores que el sistema de tres líneas
Consulte la tabla de valores de resistencia del PT100. Según mi opinión, si el indicador digital muestra los mismos valores que el DCS, entonces hay un problema con su multímetro. Le recomiendo que use un multímetro de 4.5 dígitos para realizar nuevas mediciones.
Usé dos multímetros nuevos de marcas diferentes y los resultados fueron los mismos
Se puede considerar la posibilidad de añadir señales estándar en el sitio para ver los valores de display de las dos circuitos
Se debe tener en cuenta el desenhebrado, la reinicialización del multímetro, la resistencia de los cables, el medidor secundario y la temperatura medida en la práctica.
Las dos temperaturas que se muestran en el indicador son diferentes; probablemente se deba a un problema en los cables o en la conexión eléctrica. La resistencia medida difiere de la que se muestra en realidad. Puede restar la resistencia entre AB y AC de la resistencia entre BC. Además, antes de usar el multímetro, configure su selector en la posición de 200 ohmios. Luego, conecte los terminales del multímetro en cortocircuito; la resistencia obtenida debería ser cero
Consultando la hoja de datos específica del PT100, no se puede realizar un cálculo preciso de esta manera; solo se puede hacer una estimación aproximada. Además, si se mide en el sitio, la lectura en el display del sistema de dos cables seguramente será más alta que en el laboratorio, ya que en los sistemas PT100 de dos cables se suma la resistencia entre los cables para realizar la conversión, lo que hace que el valor mostrado sea más alto
Debería colocarse en el horno para calentarlo, y compararse con la temperatura estándar
El cable que va desde el sitio hasta el DCS tiene una resistencia.
Tu método de verificación tiene problemas; lo mejor es utilizar un dispositivo de verificación con resistencia térmica
Este no es un método de verificación estándar, solo es una medición aproximada. Consulte las normas de verificación
Aquí ofrecemos diferentes temperaturas estándar para comparar la temperatura que muestran los instrumentos y las pantallas
¿Es de cuántas líneas? Probablemente sea un error causado por la resistencia del cable.
En las resistencias térmicas de tres hilos, lo importante es que los cables de 3 metros de longitud no tengan una resistencia eléctrica de más de unos pocos ohmios
Aquí, en la conexión exterior, conecte un indicador digital para ver cómo varía la temperatura.