La última edición de este mensaje fue realizada por yuehl el 18-8-2017 a las 09:07. En la zona de los tanques y en la zona de los dispositivos, se encontró que había un tramo de cable de control dañado; la longitud del daño era de aproximadamente un centímetro. Los cables que estaban antes y después del tramo dañado estaban en buen estado. En la zona de los tanques se utilizaban mangueras a prueba de explosiones, mientras que en la zona de los dispositivos los cables se encontraban dentro de cajas de conexiones. La distancia entre ambas zonas era de doscientos o trescientos metros
Has encontrado un milagro: lol. ¡Miren si hay alguien experto que pueda guiarnos, para que también podamos aprender!* ¿Es posible que haya una explosión?
El aislamiento del cable no es bueno, y debido a la entrada de agua, las dos líneas se cortocircuitaron.
Alimentación de 24V, también tiene barrera de seguridad. ¿Es posible un cortocircuito?
Alimentación de 24V, también tiene barrera de seguridad. ¿Es posible un cortocircuito?
¿Está justo frente a la brida? ¿Corrosión por fugas de brida?
Por un rayo, aunque la posibilidad es bastante baja
Por un rayo, aunque la posibilidad es bastante baja
Por un rayo, aunque la posibilidad es bastante baja
El operario se quemó al calentar la tubería de vapor.
¿Hay alguna obra en las cercanías últimamente?
Luzes fantasmales entre los matorrales. Pero esa diferencia en los tornillos es demasiado grande. ¿Está bien así?
Este mensaje fue editado por última vez por hlgcqx el 18-8-2017 a las 12:40. Es posible que se trate de un cortocircuito. Los tubos a prueba de explosiones pueden sufrir daños en su capa exterior durante el proceso de instalación de los cables. Con el paso del tiempo, se acumula agua en esos puntos dañados, lo que provoca cortocircuitos. Además, los tubos pueden presentar cortocircuitos con respecto a la tierra, lo que genera calor y provoca su derretimiento. Se recomienda utilizar tubos con tapas laterales, ya que esto facilita la instalación de los cables y evita daños en la capa exterior de estos
Solo un pequeño tramo se quemó, de una longitud no superior a un centímetro; el resto está intacto. Después de volver a conectar los cables, los indicadores en el lugar indicaron que todo funcionaba normalmente, al igual que en la sala de control. Son dos lugares separados por unos pocos cientos de metros. Los cables que se quemaron estaban dentro de la caja de conexiones; los que estaban dentro de los tubos de cableado no sufrieron daños
Cuando hablo de cortocircuito, no me refiero a ese tipo de cortocircuito directo; este tipo de cortocircuito implica la presencia de resistencia. Es como si la aislación en el punto donde está el cable no fuera suficiente; en ese caso, se necesita una gran resistencia en serie. Antes tuve un problema con el DCS, que mostraba un nivel del líquido del 100%, mientras que en realidad el nivel era del 50%. La razón es que el transmisor de nivel de doble brida se llena de agua; al electrólisis del agua, ocurre algo similar a una combustión.
Cuando hablo de cortocircuito, no me refiero a ese tipo de cortocircuito directo; este tipo de cortocircuito implica la presencia de resistencia. Es como si la aislación en el punto donde está el cable no fuera suficiente; en ese caso, se necesita una gran resistencia en serie. Antes tuve un problema con el DCS, que mostraba un nivel del líquido del 100%, mientras que en realidad el nivel era del 50%. La razón es que el transmisor de nivel de doble brida se llena de agua; al electrólisis del agua, ocurre algo similar a una combustión.