Problemas con la válvula neumática: en el sitio hay una válvula esférica neumática que se abre por presión de aire. Hay fugas de líquido en la zona donde se encuentra el sello de goma. Debido a que los tornillos están demasiado apretados, la válvula se atora a mitad de su movimiento al intentar abrirla manualmente. Al aflojar ligeramente esos tornillos, al intentar controlar la válvula desde el panel de control, resultó que cuando el panel de control la activaba, la válvula neumática pasaba a estado cerrado; y cuando el panel de control la desactivaba, la válvula se abría. Al cortar el suministro de aire a la válvula neumática, la válvula de control permanecía abierta. ¿Por qué esta válvula neumática pasó de ser de tipo “se abre por presión de aire” a otro tipo? ¿Cómo adaptarse? ¡Urgente! Gracias, no hay problema con el circuito de la válvula neumática
Al leer la descripción, parece que la válvula de apertura por presión se ha convertido en una válvula de cierre por presión. Revise la configuración de acción directa e indirecta en los parámetros; si es acción directa, cámbielo a acción indirecta, y si ya es acción indirecta, cámbielo a acción directa.
Una válvula de apertura por presión no puede convertirse por sí sola en una válvula de cierre por presión; esto se debe principalmente a que la posición del resorte y de la membrana no cambia.
Este mensaje fue editado por El Rey Feliz el 19/08/2017 a las 14:59. Pruebe a invertir la señal de salida de DCS, de 4 a 20 mA. De lo contrario, habrá que realizar ajustes en el localizador.
Basta con rotar 90° el ángulo de instalación del actuador y de la válvula.
Sí, pero lo habitual es desmontar la válvula y girar el elemento de control 90 grados
Depende de si la válvula es una válvula de bola de regulación neumática o una válvula de bola de cierre neumática; las formas de fallo de la válvula no pueden cambiar sin intervención humana. Por lo tanto, para resolver este tipo de problemas es necesario analizar la configuración del equipo superior que controla la válvula. En el caso de las válvulas reguladoras, hay que considerar si la señal de salida AO actúa en modo directo o inverso. En el caso de las válvulas de compuerta, se debe observar el estado de la válvula según si el solenoide de salida DO está activo o inactivo.
¿Será que la señal de posición de la válvula está invertida? En realidad, el estado de apertura y cierre de la válvula debería ser el mismo que en la sala de control, ¿verdad?
El dueño del edificio, por favor, envíe la placa identificativa de la válvula para que la veamos
Debió girar 90 grados mientras se apretaban las raíces
La válvula no puede pasar por sí sola de ser una válvula de apertura por aire a una válvula de cierre por aire; seguramente ha habido algún cambio en el mecanismo mecánico. Lo que se necesita hacer es cerrar manualmente la válvula, desmontar la parte neumática, girarla 90 grados y volver a instalarla. Así está listo
¿La retroalimentación del interruptor está invertida, o en realidad está al revés con respecto al control central?
Si la configuración y las respuestas no cambian, entonces es que ha habido cambios en la parte mecánica, como por ejemplo, en el cuerpo de la válvula
En primer lugar, con esta válvula de liberación de gas es imposible que ocurra lo que usted describe: que se abra cuando falta aire. Si realmente es así, por favor dígame cómo determina la posición de apertura o cierre de la válvula. Supongo que lo hace a través de la tapa del empaque; probablemente se ajustó el empaque al momento de su fijación. Le ruego que verifique el estado de apertura/cierre haciendo pasar aire por ella. Lo anterior son solo opiniones personales, a título informativo.