Sobre el problema de configuración de la zona ciega en los medidores de nivel por radar de ondas guía

2017-08-21View Original

Thread Content

La empresa cuenta con varios medidores de nivel por radar de onda guía. El fabricante ya configuró el rango de medición y la zona ciega antes de enviarlos. El departamento de producción quiere que se modifiquen según sus necesidades. Antes, el valor mínimo era de 1,5 m, el valor máximo de 1,3 m, y la zona ciega era de 20 centímetros. Ahora quiero cambiar el rango de medición a 1,1 m. ¿Debo establecer la zona ciega en 40 centímetros o en 20? Recuerdo que en los equipos Emerson, la zona ciega no puede superar los 20 o 30 centímetros
Reply #22017-08-21
Cambie el rango a 1 metro y 10 centímetros; la zona ciega puede ajustarse a 40
Reply #32017-08-21
El rango puede cambiarse a 1,1 m, con un área ciega de 40 cm. El área ciega solo tiene un valor mínimo; el resto se establece por uno mismo.
Reply #42017-08-21
Este mensaje fue editado por ウ① Punto ゞ el 21-8-2017 a las 20:02. En teoría, se pueden considerar zonas fuera del rango de medición como áreas “ciegas”. No existen requisitos máximos; solo hay requisitos mínimos. Por supuesto, si la configuración anterior funcionaba bien, ahora solo se está cambiando el rango; la zona ciega puede permanecer igual o no
Reply #52017-08-21
El radar generalmente solo necesita la altura del tanque, las zonas ciegas y el rango, además del tipo de tanque. Esto debe ser un ultrasonido, creo que basta con reducir 20 cm tanto en la marca máxima como en la marca mínima
Reply #62017-08-24
Bueno, yo reduje 20 al mismo tiempo... Principalmente, antes todo se basaba en los datos y especificaciones proporcionados por los estudios de diseño, pero esta nueva empresa no tiene nada. Ni siquiera el departamento de producción sabe cuán profundos son los tanques subterráneos, y quienes se encargan de la instalación no conocen la longitud del equipo. Me dan unos parámetros al azar, y eso me deja un poco confundido……
Reply #72017-08-24
El nuevo dispositivo aún no se ha producido. La razón principal es la confusión en la estructura de nuestra empresa: los datos necesarios no llegan directamente al departamento encargado de los equipos eléctricos, y tampoco se sabe dónde están esos datos. De repente, el departamento de producción da instrucciones en el lugar donde se realiza la producción; yo solo puedo seguir esas instrucciones. Tampoco sé cuál es la longitud real del sensor del equipo
Reply #82017-08-24
Para un dispositivo nuevo, es mejor que el fabricante lo haga de forma segura. La falta de organización en la gestión es algo común
Reply #92017-08-24
Las zonas ciegas pueden ampliarse, pero no reducirse ¡ ¡ La llamada zona ciega se refiere a una menor precisión en las mediciones; por eso, se bloquea parte de la señal para evitar que las fluctuaciones numéricas afecten negativamente la capacidad del operador para tomar decisiones con precisión
Reply #102017-08-24
Las zonas ciegas pueden ampliarse, pero no reducirse ¡ ¡ La llamada zona ciega se refiere a una menor precisión en las mediciones; por eso, se bloquea parte de la señal para evitar que las fluctuaciones numéricas afecten negativamente la capacidad del operador para tomar decisiones con precisión

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.