¿Por qué es así? ? La capacidad de procesamiento es demasiado baja, por lo que el control automático no funciona. Cuando la apertura está entre 7 y 5, el medidor de orificios muestra una variación brusca. ¿Por qué ocurre esto? ? La tabla está delante de la válvula.
Apertura de 7-5; esta capacidad de procesamiento es demasiado baja, el control automático no es adecuado, debería ser manual.
Controla con la válvula manual y mira si hay cambios bruscos en el caudal. Con la apertura de la válvula tan baja, ¿todavía quieres pasarla a modo automático?
Con la misma apertura de 5, algunos flujos pueden alcanzar el 50%, mientras que otros solo logran el 10%. El único punto en común es que, al cerrar las válvulas a partir del número 5, el caudal a través de la placa de orificio aumenta drásticamente de forma brusca; si no se realiza ninguna regulación, este aumento continuará. El flujo real no debería ser tan alto, no sé por qué. .
El diseño es inadecuado; a bajos caudales, el error de medición de la placa de orificios es muy grande.
No se puede mantener la presión de forma manual; ocurre un cambio brusco en la posición de la válvula pequeña. Pero si se trata de la válvula 8-26, tanto en modo automático como manual, la presión se mantiene estable
La posición de la válvula es baja, pero el caudal no lo es. 30-15% del tráfico. .
El aumento de las mutaciones se debe a un aumento de la presión de retroalimentación en las tuberías del proceso y a una mayor velocidad de flujo; esto no tiene nada que ver con los instrumentos, y viceversa.
¿Quiere decir que la apertura es demasiado pequeña, lo que provoca presión excesiva en la bomba, o que la bomba de alimentación situada después de la válvula crea vacío?
Experto, no lo entiendo. ¿La presión de retroalimentación no debería ser imposible de enviar?
Los medidores de caudal con placa de orificio tienen un requisito de caudal mínimo; cuando la válvula está abierta parcialmente, puede producirse un cambio brusco debido al aumento repentino de la diferencia de presión antes y después de la placa de orificio. Es necesario esperar a que la situación se estabilice para ver si el caudal disminuye. También hay que verificar si el tramo recto entre la válvula y la placa de orificio es lo suficientemente largo.
El caudal a bajas aberturas es difícil de controlar. Teniendo en cuenta las condiciones del proceso en su planta, el tipo de medio utilizado y si el funcionamiento de la válvula es suave, también existe la posibilidad de que la válvula se atore.
El medidor de caudal con placa de orificio debe utilizarse cuando el rango de medición supera el 30%. Si el rango es demasiado pequeño, se producirán fluctuaciones (Q=k√p; Q=√0.02=14.14%). Intente usar un rango más pequeño
Si la selección de la válvula es demasiado grande, se debe reducir el CV. Los medidores de caudal con placa de orificio no son muy precisos cuando la caudalidad está por debajo del 30%. Para saber qué valor corresponde al 1%, basta tomar la raíz cuadrada de ese porcentaje; las pequeñas fluctuaciones, al ser elevadas a la potencia de la raíz cuadrada, se vuelven más significativas
El problema principal son las válvulas; ya no es posible controlarlas adecuadamente, y el caudal solo refleja el estado de control actual.