bg9.png(Pregunta) Cuando el medidor de caudal electromagnético está en funcionamiento, se observa que la señal se vuelve cada vez más débil o disminuye repentinamente. ¿Cuáles son las principales causas de esto? Nota: Si la pregunta es ambigua, por favor comuníquese por mensaje privado. No se responderán preguntas demasiado complejas, ni se darán explicaciones detalladas sobre las palabras utilizadas. La respuesta es: la causa principal es que el aislamiento entre los electrodos se deteriora o se produce un cortocircuito. La causa de este fenómeno es que, 1) puede haber suciedad acumulada en la pared interna del conducto de medición; por lo tanto, es necesario limpiarlo y limpiar los electrodos ; 2. El revestimiento del conducto de medición podría haberse dañado por el calor; por lo tanto, debe ser reemplazado. 3. Los conectores de señal podrían estar corroídos; en ese caso, deben ser limpiados o reemplazados. —————————————————————————————————————————————————————————————— La validez del tema es de una semana; una vez vencido este plazo, no se otorgará ninguna calificación. Después de ese plazo, las respuestas se mostrarán automáticamente. La fecha límite es el 31.08.207. Criterios de calificación: por errores, se otorgan 2 unidades de recompensa; por respuestas *incompletas*, de 3 a 6 puntos; por respuestas correctas, se otorgan 8 unidades de recompensa; si la respuesta es correcta y viene acompañada de una explicación detallada, se otorgan de 10 a 15 unidades de recompensa. Por favor, califique según estos criterios. Nota: Si después de responder hay registros de edición, solo se otorgará puntos a quienes participen. Por cada intento de inundación maliciosa continua, se restarán 2 puntos de riqueza; no hay límite máximo. Los números puros, los símbolos y las letras escritas al azar, que no tengan relación con la respuesta, se consideran inundaciones maliciosas. Después de tres advertencias, comenzará la deducción de puntos.
Reply #22017-08-24
La causa principal de la situación mencionada es el deterioro del aislamiento entre los electrodos o su cortocircuito. Al detectar este problema, se deben considerar varios aspectos: 1) Es posible que haya suciedad acumulada en las paredes internas del conducto; por lo tanto, es necesario limpiarlo y limpiar los electrodos. 2) Es posible que el revestimiento del conducto de medición esté dañado; por lo tanto, debe ser reemplazado. 3) Los conectores de señal pueden estar corroídos; deben limpiarse o reemplazarse.
Reply #32017-08-24
(1) Es posible que haya suciedad acumulada en la pared interna del tubo de medición; en ese caso, es necesario reemplazarlo. (2) Los conectores de señal pueden estar corroídos; por lo tanto, deben limpiarse o reemplazarse. (3) El revestimiento del tubo de medición también puede estar dañado; en ese caso, también es necesario reemplazarlo.
Reply #42017-08-24
Respuesta: 1. Es posible que haya suciedad acumulada en la pared interior del conducto de medición. 2. Los enchufes de señal pueden estar corroídos. 3. Es posible que el revestimiento del tubo de medición esté dañado.
Reply #52017-08-24
La causa principal de la situación mencionada es el deterioro del aislamiento entre los electrodos o su cortocircuito. Al detectar este problema, se deben considerar varios aspectos: 1) Es posible que haya suciedad acumulada en las paredes internas del conducto; por lo tanto, es necesario limpiarlo y limpiar los electrodos. 2) Es posible que el revestimiento del conducto de medición esté dañado; por lo tanto, debe ser reemplazado. 3) Los conectores de señal pueden estar corroídos; deben limpiarse o reemplazarse.
Reply #62017-08-24
(1) Es posible que haya suciedad acumulada en la pared interna del tubo de medición; en ese caso, es necesario reemplazarlo. (2) Los conectores de señal pueden estar corroídos; por lo tanto, deben limpiarse o reemplazarse. (3) El revestimiento del tubo de medición también puede estar dañado; en ese caso, también es necesario reemplazarlo.
Reply #72017-08-24
1. Interferencias electromagnéticas 2. Fallas en la conexión a tierra 3. Corrosión de las bobinas 4. Fallas en las válvulas de regulación
Reply #82017-08-24
El aislamiento entre los electrodos se deteriora o se produce un cortocircuito. La causa de este fenómeno es que, 1) puede haber suciedad acumulada en la pared interna del conducto de medición; por lo tanto, es necesario limpiarlo y limpiar los electrodos ; 2. El revestimiento del conducto de medición podría haberse dañado por el calor; por lo tanto, debe ser reemplazado. 3. Los conectores de señal podrían estar corroídos; en ese caso, deben ser limpiados o reemplazados.
Reply #92017-08-24
(1) Es posible que haya suciedad acumulada en la pared interna del tubo de medición; en ese caso, es necesario reemplazarlo. (2) Los conectores de señal pueden estar corroídos; por lo tanto, deben limpiarse o reemplazarse. (3) El revestimiento del tubo de medición también puede estar dañado; en ese caso, también es necesario reemplazarlo.
Reply #102017-08-24
:(1) Es posible que haya suciedad acumulada en la pared interna del tubo de medición; en ese caso, es necesario reemplazarlo. (2) Los conectores de señal pueden estar corroídos; por lo tanto, deben limpiarse o reemplazarse. (3) El revestimiento del tubo de medición también puede estar dañado; en ese caso, también es necesario reemplazarlo.
Reply #112017-08-24
Cristalización del medio cerca de los electrodos, válvula de regulación defectuosa
Reply #122017-08-24
(1) Es posible que haya suciedad acumulada en la pared interna del tubo de medición; en ese caso, es necesario reemplazarlo. (2) Los conectores de señal pueden estar corroídos; por lo tanto, deben limpiarse o reemplazarse. (3) El revestimiento del tubo de medición también puede estar dañado; en ese caso, también es necesario reemplazarlo.
Reply #132017-08-24
1. Se debe medir si hay suciedad acumulada en la pared interna del conducto; en ese caso, es necesario limpiar y secar los electrodos. 2. Es posible que el revestimiento del conducto de medición esté dañado; por lo tanto, debe ser reemplazado. Los conectores de señal pueden estar corroídos; por lo tanto, es necesario limpiarlos o reemplazarlos.
Reply #142017-08-24
(1) Es posible que haya suciedad acumulada en la pared interior del conducto de medición; por lo tanto, este debe ser reemplazado; (2) Los enchufes de señal pueden estar corroídos; deben limpiarse o reemplazarse ; (3) Es posible que el revestimiento del conducto de medición esté dañado; por lo tanto, debe ser reemplazado.
Reply #152017-08-24
(1) Es posible que haya suciedad acumulada en la pared interior del tubo de medición; en ese caso, debe ser reemplazado. (2) Los conectores de señal pueden estar corroídos; por lo tanto, deben ser limpiados o reemplazados. (3) El revestimiento del tubo de medición puede estar dañado; en ese caso, también debe ser reemplazado
Reply #162017-08-24
(1) Es posible que haya suciedad acumulada en la pared interna del tubo de medición; en ese caso, es necesario reemplazarlo. (2) Los conectores de señal pueden estar corroídos; por lo tanto, deben limpiarse o reemplazarse. (3) El revestimiento del tubo de medición también puede estar dañado; en ese caso, también es necesario reemplazarlo.
Reply #172017-08-24
1) Es posible que haya suciedad acumulada en la pared interna del conducto de medición; en ese caso, es necesario reemplazarlo. (2) Los conectores de señal pueden estar corroídos; por lo tanto, deben limpiarse o reemplazarse. (3) El revestimiento del conducto de medición puede estar dañado; en ese caso, también es necesario reemplazarlo
Reply #182017-08-24
La causa principal de estos problemas es el deterioro del aislamiento entre los electrodos o un cortocircuito, lo que impide que la señal sea transmitida. Método de tratamiento: ① Se debe medir si hay suciedad acumulada en la pared interna del conducto; en caso afirmativo, es necesario limpiarlo y limpiar los electrodos ; ②Es posible que el revestimiento del tubo de medición esté dañado; por lo tanto, debe ser reemplazado ; ③Los enchufes de señal pueden estar corroídos; deben limpiarse o reemplazarse
Reply #192017-08-24
:(1) Es posible que haya suciedad acumulada en la pared interna del tubo de medición; en ese caso, es necesario reemplazarlo. (2) Los conectores de señal pueden estar corroídos; por lo tanto, deben limpiarse o reemplazarse. (3) El revestimiento del tubo de medición también puede estar dañado; en ese caso, también es necesario reemplazarlo.

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.