¿Qué significa “búfer de diagnóstico de Siemens”?

2017-08-25View Original

Thread Content

Evento 1 de 120: ID de evento 16# 2943. Error de acceso de E/S al escribir en la zona P; acceso a palabras. Dirección de acceso: 274. Número FB: 7. Dirección del módulo: 212. OB solicitado: Error de acceso de E/S OB (OB122). Clase de prioridad: 1. Error externo. Evento recibido a las 09:00:52.659 p.m., el 25/08/2017. (Código: 16# 2943 017A 8E20 0112 0007 00D4)
Reply #22017-08-26
Error de acceso IO. Zona P, que es el módulo de IA o AO en el sitio. Mira si hay algún problema con el módulo de simulación
Reply #32017-08-28
Evento 1 de 120: ID de evento 16# 2943. Error de acceso a E/S, al escribir en la zona P; acceso a palabras. Dirección de acceso: 274. Número FB: 7. Dirección del módulo: 212. Error de acceso a E/S al escribir (error en la escritura; ¿se puede considerar como un problema relacionado con la salida AO?) ) Dirección del módulo: 212 (¿Qué significa esta dirección?) )
Reply #42017-08-29
Verificar si hay canales libres que no tengan carga conectada
Reply #52017-08-29
¿Cuál es la diferencia entre la dirección del canal y la dirección del módulo?
Reply #62017-10-22
¡Error en los canales de entrada/salida! Zona P Tipo de acceso a datos, carácter Dirección 274 ¡Citado por FB7! Se puede verificar si la configuración real cuenta con el canal 274 Luego, verifique si los conectores están correctamente conectados Para que las interrupciones en el canal no causen la parada del CPU, se puede descargar el bloque OB122
Reply #72017-11-05
Piso 6, es la respuesta correcta. En la configuración del hardware, busque la dirección 274: esa es la tarjeta y el canal correspondientes. Vaya al lugar para verificarlo; por lo general, se trata de un circuito abierto, un cortocircuito o un valor fuera del rango permitido

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.