**Del 29 de junio al 11 de julio de 2017, el equipo de supervisión de la Administración General de Supervisión de Seguridad realizó una inspección en las cinco ciudades de la provincia de Shandong en relación con las prácticas de seguridad en la producción de productos químicos peligrosos. Durante dicha inspección, se identificaron una serie de problemas relacionados con la seguridad. Se trata de 28 empresas en 5 ciudades de la provincia de Shandong; se identificaron un total de 513 riesgos de seguridad. En muchas de estas empresas existían problemas como una distribución inadecuada del personal, la falta de asignación de responsabilidades claras para cada puesto, la ausencia de planes de emergencia adecuados, y contradicciones en los reglamentos internos. Hoy hablemos sobre los detectores y alarmas de gases inflamables. En la circular 168 de la Administración General de Supervisión de Seguridad, se indica que en 3 empresas existe un problema de diseño relacionado con la integración de los sistemas GDS y DCS. Problema 1: En Shandong Chengtai Chemical Co., Ltd., los detectores de gases inflamables y los sistemas de control DCS están instalados juntos, lo cual no cumple con los requisitos de las «Normas de diseño para la detección y alarma de gases inflamables y tóxicos en la industria petroquímica». 2. En el diseño del sistema de alarma para gases combustibles y tóxicos de Hankun Energy Development Co., Ltd., este se integró con el sistema de control de procesos, sin que se estableciera un sistema de monitoreo de alarmas por separado. El analizador de gases inflamables y tóxicos de 3Sanfeng Chemical Co., Ltd. está diseñado de forma integrada con el sistema DCS; no cuentan con tarjetas de entrada/salida separadas, lo cual no cumple con los requisitos de las “Normas de diseño para la detección y alarma de gases inflamables y tóxicos en la industria petroquímica”. En el documento “**Directrices de la Administración General de Supervisión de Seguridad para fortalecer la gestión de los sistemas de instrumentación de seguridad en la industria química**, Anzonguan San [2014] N.º 116”, se establece que los sistemas de instrumentación de seguridad en la industria química (SIS) incluyen sistemas de interbloqueo de seguridad, sistemas de parada de emergencia, así como sistemas de detección y protección contra gases tóxicos y peligrosos, gases inflamables y incendios. El sistema de instrumentación de seguridad es independiente del sistema de control del proceso (como los sistemas de control distribuido, etc.). Se diseña e implementa estrictamente de acuerdo con las normas relevantes como sistema de detección y protección contra gases tóxicos, peligrosos y combustibles. Para garantizar su funcionamiento fiable, dicho sistema debe ser independiente del sistema de control básico del proceso. El documento de regulación indica que los sistemas de detección y protección contra gases inflamables e incendios, al formar parte del sistema SIS, deben estar independientes del BPCS. http://mmbiz.qpic.cn/mmbiz_gif/7ibdJEiardymO6zcmMeI06QIIAqpxtUMCy6FrPK9RQ1oVMOjU0kGwsxYl1Y8teY799AibVb4hP8Jy3D447EC4Wo5Q/0?wx_fmt=gif En la norma GB50493-2009 “Normas de diseño para sistemas de detección y alarma de gases inflamables y tóxicos en la industria petroquímica”, se establece en el punto 3.0.9 que los sistemas de detección y alarma de gases inflamables y tóxicos deben instalarse de forma independiente. 5.3.2 Según el tamaño y las características de la planta (instalación), los dispositivos de alarma pueden configurarse de la siguiente manera: 1. El sistema de detección y alarma de gases inflamables y tóxicos puede integrarse con el sistema de detección y alarma de incendios ; 2 Se indica que los dispositivos de alarma deben utilizar controladores programables industriales independientes, entre otros ; 3 Indicar que los dispositivos de alarma deben utilizar instrumentos analógicos convencionales ; 4 Cuando los sistemas de detección y alarma de gases inflamables y tóxicos se diseñan en conjunto con los sistemas de control del proceso de producción, las tarjetas de entrada/salida deben estar configuradas de forma independiente. La norma establece que los sistemas de detección y alarma para gases inflamables y tóxicos deben ser independientes. Se proporciona también un esquema para su instalación independiente en la dirección http://mmbiz.qpic.cn/mmbiz_gif/7ibdJEiardymO6zcmMeI06QIIAqpxtUMCy6FrPK9RQ1oVMOjU0kGwsxYl1Y8teY799AibVb4hP8Jy3D447EC4Wo5Q/0?wx_fmt=gif. En la norma GB50116-2013 “Normas para el diseño de sistemas de alarma contra incendios”, se exige lo siguiente: 8.1.2 Los sistemas de detección de gases inflamables deben ser independientes. Los detectores de gases inflamables no deben conectarse a los circuitos de los detectores del sistema de alarma contra incendios. Cuando la señal de alarma relacionada con los gases inflamables debe ser transmitida al sistema de alarma contra incendios, esto debe realizarse a través del controlador de alarma para gases inflamables. 8.1.3 Los detectores de gases inflamables utilizados en el sector petroquímico para el control de procesos pueden instalarse de acuerdo con las disposiciones de la norma vigente **“Normas para el diseño de sistemas de detección y alarma de gases inflamables y tóxicos en la industria petroquímica” GB50493. Sin embargo, las señales de alarma deben ser enviadas a la sala de control contra incendios. La norma especifica que los sistemas de detección y alarma de gases inflamables deben constituirse de forma independiente. http://mmbiz.qpic.cn/mmbiz_gif/7ibdJEiardymO6zcmMeI06QIIAqpxtUMCy6FrPK9RQ1oVMOjU0kGwsxYl1Y8teY799AibVb4hP8Jy3D447EC4Wo5Q/0?wx_fmt=gif En la sección de explicaciones de las normas del GB 50770-2013 “Normas para el diseño de sistemas de instrumentación de seguridad en plantas petroquímicas”: 1.0.2 Estas normas son aplicables al diseño de los sistemas de instrumentación de seguridad en plantas o instalaciones petroquímicas. Esta norma no es aplicable a los sistemas de alarma contra incendios y gases en plantas o instalaciones petroquímicas, ni a los sistemas de control de compresores, ni a los sistemas de control y protección de calderas, entre otros. La norma especifica que el GB 50770-2013 no es aplicable a los sistemas de alarma contra incendios y gases. http://mmbiz.qpic.cn/mmbiz_gif/7ibdJEiardymO6zcmMeI06QIIAqpxtUMCy6FrPK9RQ1oVMOjU0kGwsxYl1Y8teY799AibVb4hP8Jy3D447EC4Wo5Q/0?wx_fmt=gif Para ver el gráfico LOPA: A partir de este gráfico se puede observar que FGS y SIS pertenecen a diferentes niveles de protección. FGS opera en el nivel de mitigación, mientras que SIS funciona en el nivel de prevención. Se trata, por lo tanto, de métodos completamente diferentes para reducir riesgos. El SIS sirve para prevenir que ocurran los incidentes y para llevar a cabo funciones de seguridad, mientras que el FGS se encarga de atenuar las consecuencias una vez que ocurren, mediante funciones como la rociada de agua o el uso de extintores de gas. Diferencia principal entre FGS y SIS: el SIS cuenta con un diseño de seguridad ante fallos; funciona con corriente normal y entra en acción en caso de pérdida de energía. Y FGS es justo lo contrario: sin carga normal + monitoreo de la línea (Line Monitoring), con diseño de acción al recibir energía. Composición de FGS: Como se puede ver en la figura, FGS contiene más elementos que GDS. (En el extranjero, los sistemas FGS se diseñan según las normas NFPA 72). http://mmbiz.qpic.cn/mmbiz_gif/7ibdJEiardymO6zcmMeI06QIIAqpxtUMCy6FrPK9RQ1oVMOjU0kGwsxYl1Y8teY799AibVb4hP8Jy3D447EC4Wo5Q/0?wx_fmt=gif Experiencia previa en proyectos: (1) En proyectos de tamaño medio y pequeño, es recomendable seguir las normas nacionales de diseño GB50493. También se puede combinar con el sistema BPCS, utilizando entradas/salidas independientes ; (2) Cuando la cantidad de gases inflamables y tóxicos es grande, o cuando los servicios de bomberos locales establecen requisitos al respecto, se utiliza un GDS independiente para el control de las alarmas. (3) Cuando se utilizan gases inflamables tóxicos en el SIF, se incluyen en el SIS según los resultados del análisis de seguridad. Declaración: El contenido de la serie de preguntas y respuestas es original. Para reproducirlo, se debe indicar la fuente “Gato Autónomo”. Está estrictamente prohibido recopilar las preguntas y respuestas en un libro. Cat de Autocontrol publicará a diario preguntas y respuestas técnicas relacionadas con los instrumentos de autocontrol. Le invitamos a seguir nuestra cuenta oficial para obtener las últimas preguntas y respuestas.
Puede combinarse con DCS, pero se deben utilizar tarjetas independientes; lo ideal es contar con una CPU separada. Por supuesto, también es necesario tener una pantalla de operación independiente para indicar las alarmas. Además, las alarmas deben ser de doble nivel.
Puede combinarse con DCS, pero se deben utilizar tarjetas independientes; lo ideal es contar con una CPU separada. Por supuesto, también es necesario tener una pantalla de operación independiente para indicar las alarmas. Además, las alarmas deben ser de doble nivel.
¿Cuántas empresas pueden hacerlo? ? ?
Resulta que las normas permitían la combinación, pero era necesario usar tarjetas separadas; ahora ya no se permite
Las normas de 2009 establecen que es posible combinarlos, pero que los dispositivos deben ser independientes. Las regulaciones del departamento de supervisión de seguridad acaban de ser emitidas y exigen que se instalen de forma independiente
¿Qué normativa es la que ahora no lo permite?
Las nuevas normas exigen un diseño independiente.