La última edición de este mensaje fue realizada por ren786199017 el 30-8-2017 a las 13:08. El transmisor eja muestra que no hay presión, mientras que el DCS muestra una presión normal. ¿Cuál es la causa? Resolver
Pregunto con timidez: ¿está seguro de que es un reloj original de Yokogawa? Se siente diferente al que yo uso. ¿Es que tú te has encontrado con Li Kui, o es que yo me he topado con un impostor?:)
Parece que el transmisor sí tiene salida. ¿Se ha comprobado si los conectores de las indicaciones en el lugar son firmes?
¿Esto mide presión o diferencia de presión? ¿El encabezado solo muestra este contenido? ¿Hay algo más? SP debería ser la presión en la tubería; es posible que el transmisor muestre varias variables, pero lo que se envía al sistema es una señal de diferencia de presión
¿Estás seguro de que estás mirando el mismo punto?
¿Cuál es el valor que muestra el DCS? Esto debería ser la presión absoluta. Revisa los rangos de medición en ambos extremos y comprueba si el DCS ha realizado alguna otra operación lógica. ¿Por qué el encabezado muestra solo una cifra decimal?
Basta con cambiar “sp” por “p”; se puede hacerlo en la configuración de visualización. Nuestra empresa también se encontró con este problema recientemente
Esta es la serie EJA-E de Yokogawa. Las que usted veía antes eran de la serie EJA-A; su aspecto es muy diferente al de las anteriores
Pruebe a conectar el dispositivo de control manual para ver si la salida del transmisor es normal. También corte la alimentación en el sitio en cuestión, y vea si el panel de control indica una desconexión. Así podrá confirmar si se trata del mismo punto. Si el medidor cuenta con sistema de interbloqueo, recuerde desactivarlo primero