Cuando la empresa encargada de las obras realiza la puesta a punto de los circuitos, ¿qué equipos se utilizan para simular las señales de voltaje y resistencia en los termopares y resistencias térmicas? ¿Al añadir la señal, se desconectan los cables del termopar o de la resistencia térmica para conectarlos al dispositivo? ¿Cómo se entiende algo como el Fluke, que se conecta a los termopares?
Un verificador in situ puede solucionarlo; hay muchos fabricantes, se puede buscar en Baidu.
Con Fluke se puede añadir señal al circuito; cuenta con funciones para generar señales en mV y señales de resistencia. El método consiste en desconectar los cables de los termopares o resistencias térmicas que se encuentran en el lugar en cuestión, y luego conectar directamente la señal proveniente de Fluke al circuito. Se pueden introducir varios valores para verificar si la pantalla del sistema de control muestra los valores correctos.
Este mensaje fue editado por última vez por xxkhc el 31-8-2017 a las 22:23. Se puede utilizar un generador de señales en milivoltios (que se puede fabricar uno mismo) para simular la señal de los termopares. Para simular la señal de las resistencias térmicas, basta con usar una caja de resistencias. En caso de necesidad de calibración, también se requiere un instrumento de referencia. Por su parte, los calibradores de campo de alto precio también son dispositivos similares; su salida en términos de resistencia es una resistencia virtual, y para que funcione es necesario contar con una corriente de trabajo adecuada. En cambio, las cajas de resistencias ofrecen valores de resistencia reales, por lo que son más fáciles de utilizar. Además, el Fluke que aparece en su imagen no está conectado al termopar, sino que emite una señal de milivoltios al transmisor de temperatura.
Es decir, engañar directamente al sistema, enviando la señal directamente al transmisor.
Es raro que las empresas de construcción usen cajas de resistencia, después de todo, es muy incómodo tener que moverse constantemente por el sitio de obra. Además, es necesario averiguar de antemano la temperatura correspondiente a los valores de resistencia simulados
La conexión que se muestra en la imagen no sirve para probar circuitos, sino para conectar las señales de los termopares en el sitio al terminal de medición de Fluke. Este terminal se utiliza generalmente para medir la temperatura del extremo de compensación, con el fin de realizar la compensación del extremo frío. La puesta a punto del circuito requiere desconectar los elementos de medición de temperatura en el sitio
Para la puesta a punto del circuito, es necesario desconectar los elementos de medición de temperatura en el sitio, y utilizar la salida de Fluke en lugar de esos elementos para introducir la señal en el circuito.
La imagen es una captura de la pantalla de las instrucciones de uso de Fluke; en la parte inferior de la imagen se indica que se trata de un termopar simulado
Ajuste del circuito de resistencia térmica: generalmente se utiliza una caja de resistencias, con una precisión de 0.5 es suficiente. En el caso de los termopares, también se puede utilizar el Fluke 754. No es necesario conectarlo a los terminales; basta con conectarlo directamente al cable de compensación de tipo K para que envíe la señal.
Como complemento, dado que no es práctico mover la caja de resistencias de un lado a otro en el lugar de construcción, también se puede utilizar el Fluke 754: basta con conectar los cables correctamente y enviar la señal. Lo que se muestra en su imagen no es posible de lograr.