¿Pueden decirme ustedes: ¿el interruptor de nivel con plato magnético puede funcionar con corriente alterna de 220V? Es decir, ¿se puede conectar en el circuito de control del motor?
¿Se pueden utilizar los parámetros del interruptor del medidor de nivel? Si no es posible, se pueden proporcionar los parámetros y sus requisitos al fabricante al hacer el pedido; por lo general, el fabricante satisfará sus necesidades.
¿Se pueden utilizar los parámetros del interruptor del medidor de nivel? Si no es posible, se pueden proporcionar los parámetros y sus requisitos al fabricante al hacer el pedido; por lo general, el fabricante satisfará sus necesidades.
Mientras que sus parámetros de conmutación cumplan con la norma de 220VAC, está bien
Sí, el principio es similar al de un interruptor de presión; hay que prestar atención a la capacidad de los contactos.
No se recomienda hacerlo, es muy inseguro. Basta con añadir un relé más; no cuesta mucho dinero
Por lo general, se puede conectar de esta manera; lo importante es la capacidad de los contactos que proporciona el interruptor de nivel de líquido. La mayoría de los circuitos de control del motor funcionan a 220VAC. Se puede conectar un relé en serie después de los contactos del interruptor de nivel de líquido; luego, los contactos de ese relé se utilizan para controlar el contactor del motor
Se puede seleccionar el contacto de 220V 5A