Thread Content
¿Cuáles son las fallas más comunes al utilizar el localizador DVC6200 junto con válvulas que no son de Fisher? ¿Cómo se maneja todo eso?
He tenido que lidiar con dos casos relacionados con los localizadores 6200. En ambos casos, no se trataba de fallos en los propios localizadores, sino de problemas relacionados con su instalación y ajuste. La estación de reducción de temperatura y presión de nuestras calderas se encuentra en un espacio cerrado dentro de la plataforma 8M; la temperatura ambiental allí puede llegar a los 50 grados Celsius. Originalmente, se utilizaban válvulas de reducción de temperatura y presión marca Leslie, junto con localizadores de válvula marca ABB. Durante las reparaciones, se optó por utilizar actuadores de la marca Wu Zhong. Dada la alta temperatura ambiental, se decidió utilizar localizadores de válvula marca Fisher 6200, ya que son de tipo separado y están alejados del cuerpo de la válvula. Las imágenes después de las modificaciones son las siguientes: Se trata de una válvula de reducción de presión de tipo medio; reduce la presión de 3.9 MPa a 0.5 MPa. Después de que el sistema comenzó a funcionar, debido a la expansión causada por el calentamiento de las tuberías, la posición relativa entre el sensor 6215 y las barras magnéticas cambió en unos 10 cm. Después de cambiar la posición de instalación, se fijó el sensor 6215 en el soporte del actuador, de modo que las barras magnéticas no se desplazaran debido a la deformación de las tuberías. Las imágenes de la nueva configuración son las siguientes: Antes de inicializar el localizador (realizar su calibración automática), es necesario verificar que la barra magnética de retroalimentación esté ubicada en el centro de la ranura del sensor 6215. Cuando la posición de la válvula está en el 50%, es mejor que la barra magnética esté alineada con el sensor de posición de la válvula. La barra magnética no debe rozar contra las ranuras del sensor 6215, de lo contrario, la calibración no podrá realizarse. Otro caso: Un colega intentó reinstalar un localizador 6200 de tipo angular, pero no pudo completar la calibración automática. Al revisar el dispositivo, se descubrió que la barra magnética de retroalimentación no estaba colocada en la ranura correspondiente dentro del localizador
La falla más común es que la IP esté bloqueada o dañada, es decir, el localizador no emite señal.
El problema es cómo montarlo, ya que el localizador necesita un soporte para funcionar junto con la válvula. Por lo tanto, si no hay un soporte adecuado, no se puede utilizar bien.