Problemas con la instalación del medidor de flujo, por favor, que alguien experto me dé algunos consejos

2017-09-01View Original

Thread Content

¿Hay algún problema en la instalación de algunos de los medidores de flujo que aparecen en la imagen? Por favor, que alguien experto me dé algunos consejos. Gracias
Reply #22017-09-01
El problema es grave: ¿es precisa la cantidad de tráfico?
Reply #32017-09-01
Para que el tubo esté completamente lleno, no es necesario hacerlo de esta manera. El medidor de caudal de calidad que está al principio puede instalarse de esa forma. Pero los medidores de tipo vórtice y electromagnéticos requieren definitivamente un tramo de tubo recto. Además, su lugar de trabajo está demasiado sucio; con tal nivel de suciedad, no es posible tomar las medidas de protección adecuadas. Tampoco se puede conectar el medidor de caudal directamente a la válvula
Reply #42017-09-01
El medidor de caudal para tuberías curvas requiere secciones rectas antes y después de él, pero en el sitio no hay secciones rectas.
Reply #52017-09-01
Las condiciones en el sitio son realmente terribles; el medidor de caudal debe tener tramos de tubería rectos. Consulte la norma GB 50093-2013, sobre las especificaciones para la construcción e inspección de equipos de automatización.
Reply #62017-09-01
El lugar podría tener un medio a baja temperatura, está un poco sucio; también sería bueno hacer algo por su limpieza.
Reply #72017-09-01
Este entorno en el sitio, ¿cómo nos ayuda a los técnicos de instrumentación a comenzar? . .
Reply #82017-09-02
El caudalímetro de masa no tiene problemas. Tanto los modelos de tipo vórtice como los electromagnéticos requieren que haya tramos de tubería rectos. El cable del caudalímetro de masa debe ser conectado desde arriba, lo cual facilita la entrada de agua. Además, entre el manguito a prueba de explosiones y el medidor, se debe utilizar un conector hermético para el cable; las tuberías deben estar por debajo de los puntos de conexión. En los puntos más bajos de nuestras tuberías para cables, instalamos tres vías de conexión, lo que facilita el drenaje.
Reply #92017-09-02
No hay tubos rectos ni delante ni detrás; el caudalímetro no cuenta con soporte
Reply #102017-09-02
Los medidores de caudal electromagnéticos y los medidores de tipo vórtice no cumplen con los requisitos en cuanto a la longitud del tramo de tubería recto
Reply #112017-09-03
Al ver la foto, me reí tanto que casi me oriné encima
Reply #122017-09-04
Gracias por sus respuestas. Estas imágenes son solo la punta del iceberg; la instalación de los medidores de flujo puede presentar todo tipo de complicaciones. Los jefes han ordenado que se revisen todos los medidores de flujo y que se propongan soluciones para corregir los problemas. Me resulta abrumador. Por lo que veo, en casi todas las respuestas se menciona que no hay suficientes tramos de tubería rectos. ¿Qué efecto exacto tienen esos tramos de tubería rectos en los medidores de flujo?
Reply #132017-09-04
El caudalímetro de masa no requiere que los tramos rectos anteriores y posteriores sean muy largos; no hay problemas significativos con la forma en que se instala, como se muestra en la imagen; Los medidores de caudal de tipo vórtice requieren secciones rectas largas tanto delante como detrás de ellos. Si el flujo entra en el medidor justo después de una curva, es posible que se rompan los vórtices, lo cual afecta gravemente la medición e incluso puede hacer que no haya lecturas. Por lo tanto, es recomendable realizar una instalación estándar con 20 unidades rectas delante y 10 detrás del medidor ; Los medidores de caudal electromagnéticos actuales ya no son tan exigentes en cuanto a los tramos rectos que hay antes y después del medidor. Lo más importante es mantener el tubo siempre lleno; la forma de instalación mostrada en la imagen también constituye una solución viable.

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.