Thread Content
Tanque horizontal, con aceite térmico a alta temperatura en su interior; en la parte superior hay un interruptor de presión (con anillo de condensación y tubo de M20). Probablemente, la coexistencia de gas y líquido es la causa de los sonidos de golpeteo, lo que hace que la aguja del interruptor de presión fluctúe según la frecuencia de esos golpes. ¿Cómo se puede eliminar este ruido de golpeteo? ¿Por qué las estructuras con 6 tanques son todas iguales, y solo esta emite sonido?
Es posible que haya entrado agua, la cual se vaporiza a gran velocidad a altas temperaturas
La presencia de gases no expulsados provoca fenómenos de impacto hidráulico
Seis tanques idénticos; ¿la ubicación de este tanque es diferente a la de los demás?
Dentro no puede haber agua; lo que hay es aceite térmico en estado líquido
Al lado hay un transformador de presión; la presión es muy estable. Solo en el anillo de condensación se escucha ruido; el interruptor de presión cambia según los golpes que se producen.
La ubicación de los puntos de medición es la misma, y la estructura de instalación también lo es.
Hermano Pig, resolver los síntomas sin abordar la causa real no es tu estilo ;P
¿Estos seis tanques funcionan en paralelo o en serie? Sería mejor que dibujaras un esquema, así será más fácil de entender
Es posible que ese recipiente que hace ruido esté construido en un lugar de mala suerte. Basta con buscar a un sacerdote o monje para que recite oraciones y queme papel amarillo para ahuyentar a los espíritus malignos. Si se construyera una torre al lado del tanque*.
Realmente es una persona culta; todo lo que dice tiene sentido. Más tarde hablaré con el jefe al respecto
Otros miran este problema desde un punto de vista científico; yo, en cambio, lo veo desde una perspectiva teológica.