Problemas de comunicación en Zhejiang Zhongkong

2017-09-03View Original

Thread Content

Recientemente nos encontramos con un problema: una falla en el UPS causó la pérdida de alimentación en una de las líneas. El switch A perdió energía, mientras que las luces indicadoras del switch B funcionaban normalmente. Sin embargo, todos los datos en la estación de operaciones DCS eran signos de interrogación, y la comunicación se interrumpió. Se restableció la alimentación del conmutador A, y los datos de la estación de operaciones volvieron a funcionar normalmente. Luego desconecté el cable de red que venía del conmutador A. Los datos seguían funcionando normalmente, lo cual es extraño. ¿Por qué el conmutador B, cuando funciona por sí solo, no transmite datos? ?
Reply #22017-09-03
Inténtalo de nuevo cuando dejen de producirlo. Si no es posible, puede llamar al número de servicio postventa de Zhejiang University Central Control para pedir ayuda.
Reply #32017-09-06
Lo primero que hay que aclarar es si se trata del sistema jx300 o del ECS700 Es necesario averiguar a fondo la verdad sobre este asunto; de lo contrario, conducir en el futuro también supondrá un gran riesgo. Direcciones sugeridas para buscar: 1. Suministro de energía. Que las luces indicadoras del conmutador estén funcionando correctamente no significa que la red también funcione bien. 2. Verificar si los cables de red del conmutador están conectados correctamente. Es decir, en el switch A hay conectadas algunas cables de la red B. ¡Espero que sea de ayuda!
Reply #42017-09-06
¿Estás seguro de que has entendido bien las etiquetas A y B en el controlador, y también las etiquetas AB en el conmutador? Es realmente extraño; probablemente solo se pueda saber la situación exacta en el lugar en sí
Reply #52017-09-06
Haga un ping desde la estación de operaciones a la dirección de la tarjeta controladora principal; haga también un ping a todas las tarjetas controladoras que funcionan como redundancia. Revisar nuevamente el suministro de energía: ¿los fuentes de alimentación de 24 VCC, que funcionan como sistema de respaldo entre sí, provienen realmente de dos fuentes de 220 VCA?
Reply #62017-09-06
Hablemos primero del modelo del sistema. No sirve de nada desconectar el cable de red, ya que estos dos conmutadores pueden comunicarse incluso sin alimentación; lo mejor es intentar desconectar la alimentación de A

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.