Thread Content
En la fábrica hay un medidor de caudal electromagnético de DN450. El agua se bombea a través de 5 bombas idénticas, por tuberías de 100 mm de diámetro, hacia las tuberías de 450 mm de diámetro. El medidor de caudal se encuentra a unos 6 metros de la bomba más cercana. El otro extremo de la tubería está cerrado, y el extremo desde donde sale el agua está elevado para facilitar su almacenamiento. La capacidad de las bombas es de 100 metros cúbicos por unidad. Cuando se activa una sola bomba, hay flujo de agua; pero, ¿por qué no hay flujo cuando se activan dos bombas?
La señal del medidor de caudal electromagnético está en el rango de los milivoltios; primero, se debe verificar si el medidor está correctamente conectado a tierra.
¿Qué significa que el otro extremo de la tubería está cerrado?
Sería mejor tener un diagrama de tuberías, así es más fácil analizarlo
¿No hay caudal si se encienden 2 bombas de agua al azar? ¿Con 3 funcionando está bien?
Los medidores de caudal electromagnéticos actuales suelen utilizar un campo magnético alterno; por lo tanto, incluso sin conexión a tierra, es posible evitar efectivamente las interferencias provenientes de campos magnéticos externos. Así que la falta de lecturas probablemente no esté relacionada con dichas interferencias. Si es posible, el propietario debería proporcionar un plano de las tuberías en el lugar. Creo que se debe al estado de flujo del fluido.
Voy a hacer un acertijo. Un extremo de la tubería está cerrado. Cuando se enciende la primera bomba, el fluido fluye hacia allí, por lo que hay caudal. Pero cuando se enciende la segunda bomba, ya no hay espacio para que el fluido fluya; como el fluido no se mueve, naturalmente no hay caudal