El sistema DCS está conectado a tierra mediante blindaje. Al usar un multímetro, se comprueba que la conexión de blindaje dentro del gabinete DCS está conectada también a la carcasa del mismo. ¿Es correcto hacerlo de esta manera? ¿Debería haber resistencia entre el lugar de trabajo y el lugar de protección? Al final, todo se dirige hacia un electrodo de tierra.
El lugar de trabajo y el lugar de protección están separados, y cada uno está conectado a un electrodo de puesta a tierra.
Es normal que sea así; por lo general, la conexión a tierra de los instrumentos y la conexión a tierra de protección se realizan a través de un mismo bus de tierra dentro del gabinete, y desde allí se conectan al electrodo de tierra eléctrica.
Toda la planta está diseñada con un sistema de puesta a tierra a potencial igual; el suelo de la carcasa y el suelo de blindaje están conectados entre sí. La puesta a tierra de blindaje se basa en la red de puesta a tierra de funcionamiento, mientras que la puesta a tierra de la carcasa se basa en la red de puesta a tierra de protección. Toda la planta cuenta con un diseño de potencial eléctrico uniforme; estas dos redes están conectadas entre sí. Simplemente, los puntos de conexión de las dos redes de puesta a tierra deben estar lo más cerca posible de la misma (de esta manera, la puesta a tierra de funcionamiento se verá afectada en menor medida). Se puede consultar en línea el HG 20513 o el SH 3081
De la misma manera, los últimos también se unirán a la red de puesta a tierra general de toda la planta
Se recomienda consultar varias normas de puesta a tierra para la industria petroquímica.
El concepto de puesta a tierra en los instrumentos suele ser algo ambiguo. En realidad, en los gabinetes donde se encuentran los instrumentos, generalmente existe una conexión de puesta a tierra para los propios instrumentos, y otra conexión de puesta a tierra para el sistema. La conexión de puesta a tierra de los instrumentos está conectada a un barramento de tierra separado, mientras que la conexión del sistema está conectada a otro barramento de tierra. Estos dos barramentos, a su vez, están conectados a postes de tierra. Por lo tanto, cuando se realiza una medición, la corriente fluye sin problemas; por lo general, la resistencia es inferior a 4 ohmios. Pero en áreas donde el nivel del agua subterránea es alto, es muy importante verificar si la puesta a tierra funciona correctamente. A veces, la resistencia puede ser superior a 4 ohmios.