Resistencia de puesta a tierra del sistema DCS

2017-09-04View Original

Thread Content

El sistema DCS está conectado a tierra mediante blindaje. Al usar un multímetro, se comprueba que la conexión de blindaje dentro del gabinete DCS está conectada también a la carcasa del mismo. ¿Es correcto hacerlo de esta manera? ¿Debería haber resistencia entre el lugar de trabajo y el lugar de protección? Al final, todo se dirige hacia un electrodo de tierra.
Reply #22017-09-04
El lugar de trabajo y el lugar de protección están separados, y cada uno está conectado a un electrodo de puesta a tierra.
Reply #32017-09-04
Es normal que sea así; por lo general, la conexión a tierra de los instrumentos y la conexión a tierra de protección se realizan a través de un mismo bus de tierra dentro del gabinete, y desde allí se conectan al electrodo de tierra eléctrica.
Reply #42017-09-04
Toda la planta está diseñada con un sistema de puesta a tierra a potencial igual; el suelo de la carcasa y el suelo de blindaje están conectados entre sí. La puesta a tierra de blindaje se basa en la red de puesta a tierra de funcionamiento, mientras que la puesta a tierra de la carcasa se basa en la red de puesta a tierra de protección. Toda la planta cuenta con un diseño de potencial eléctrico uniforme; estas dos redes están conectadas entre sí. Simplemente, los puntos de conexión de las dos redes de puesta a tierra deben estar lo más cerca posible de la misma (de esta manera, la puesta a tierra de funcionamiento se verá afectada en menor medida). Se puede consultar en línea el HG 20513 o el SH 3081
Reply #52017-09-05
De la misma manera, los últimos también se unirán a la red de puesta a tierra general de toda la planta
Reply #62017-09-23
Se recomienda consultar varias normas de puesta a tierra para la industria petroquímica.
Reply #72017-09-24
El concepto de puesta a tierra en los instrumentos suele ser algo ambiguo. En realidad, en los gabinetes donde se encuentran los instrumentos, generalmente existe una conexión de puesta a tierra para los propios instrumentos, y otra conexión de puesta a tierra para el sistema. La conexión de puesta a tierra de los instrumentos está conectada a un barramento de tierra separado, mientras que la conexión del sistema está conectada a otro barramento de tierra. Estos dos barramentos, a su vez, están conectados a postes de tierra. Por lo tanto, cuando se realiza una medición, la corriente fluye sin problemas; por lo general, la resistencia es inferior a 4 ohmios. Pero en áreas donde el nivel del agua subterránea es alto, es muy importante verificar si la puesta a tierra funciona correctamente. A veces, la resistencia puede ser superior a 4 ohmios.

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.