Estimados expertos, originalmente tenía un medidor de caudal de Cologne, de cuatro cables. Ahora, en el almacén solo hay medidores de caudal de 24VDC. ¿Se puede instalar uno de esos? ¿Cómo se instala? ¿Pueden las líneas de señal de cuatro hilos también funcionar como líneas de alimentación? ¿Basta con conectar directamente el cable de señal?
No, porque las tarjetas AI de DCS se dividen en activas y pasivas
¿Los dos medidores de caudal de Colonia tienen el mismo diámetro de tubería y bridas? ¡Sería muy sencillo si fuera igual! ¡ Se trata de si cabe o no, siempre y cuando pueda instalarse, no hay ningún problema, jaja
No es necesario conectar directamente el cable de alimentación de 220V. Para los cables de señal de 4~20mA, basta con añadir un aislador de distribución de 24V y conectarlos directamente al sistema PLC existente
El sistema de cuatro cables es diferente al de dos cables; nunca me he encontrado con este último en la práctica. Después de todo, los sistemas de cuatro cables funcionan básicamente con una tensión de 220VAC.
Basta con cambiar el componente del gabinete por uno de tipo AO, igual que los transmisores de presión; se utilizan dos de los cuatro cables para conectar el gabinete
El sistema de cuatro cables y el de dos cables se diferencian simplemente en que las tarjetas AI de DCS pueden ser activas o pasivas. En tu caso, no habrá problemas siempre y cuando conectes la tarjeta AI a una fuente de alimentación activa. Además, los instrumentos de dos cables de hoy en día también reciben alimentación a través de barreras de seguridad; basta con que la instalación de los instrumentos en el sitio sea correcta.
Para este problema, basta con cambiar el tipo de señal del panel de control original a uno activo; así, se puede conectar directamente utilizando los cables de señal existentes
El instrumento funciona en sistema de cuatro cables, con alimentación externa; no necesita que la placa le proporcione energía. Basta con enviar la señal de salida a la placa, y listo. . . ¿Qué hay para lo que valga la pena preocuparse?
"¿Pueden las líneas de señal de cuatro hilos también funcionar como fuente de alimentación? ¿Basta con conectarlas directamente? " Respuesta: No. Si se aplica una fuente de alimentación a los cables de señal de corriente de un instrumento de cuatro hilos, eso se denomina conexión incorrecta, y eso puede causar que el instrumento se dañe.
¿Quién le dijo que todos los sistemas de cuatro cables funcionan con 220VAC? Los sistemas de dos líneas, tres líneas y cuatro líneas se refieren a los instrumentos que funcionan con alimentación de corriente continua; no tienen mucho que ver con la alimentación por corriente alterna.
Un instrumento alimentado con 24VDC no necesariamente es de tipo de dos cables. Si los instrumentos en el sitio pasan de un sistema de cuatro cables a uno de dos cables, entonces las entradas para señales de corriente analógica del DCS o del sistema de adquisición de datos deben modificarse para que cuenten con alimentación por circuito cerrado; es decir, deben tener la capacidad de operar con instrumentos de tipo dos cables.
Oh. No estoy muy familiarizado con los instrumentos.
Maneras de ahorrar dinero, difíciles de expresar; Se puede añadir directamente una barrera de seguridad para transformarlo.
Hay que ver si su reloj actual está destinado a estar conectado o no; por lo tanto, es necesario realizar algunos ajustes en el suministro de energía del sistema de control correspondiente
4 líneas: no se deben utilizar aquellas en las que dos de las líneas sirven para la alimentación eléctrica. En su lugar, las dos líneas activas conectadas al PLC/DCS deben ser reubicadas en los extremos pasivos del PLC/DCS; así estará bien
Se puede usar. ¿Las líneas de señal del sistema original de cuatro cables se conectan directamente a la tarjeta, o a través de una barrera de seguridad? Si se conecta directamente al módulo de tarjeta, entonces será necesario añadir una barrera de seguridad, o bien conectarlo al punto activo del módulo de tarjeta. Si se cambia de canal, hay que configurarlo de nuevo~
Mira qué tamaño de fuente de alimentación se necesita. Si es de 220V, no funcionará. Los terminales DCS pueden suministrar energía, pero solo a 24V
Después de examinar detenidamente el post original del autor, parece que el problema es querer reemplazar el medidor de caudal de cuatro cables que está en uso actualmente. En el almacén solo hay medidores de caudal de 24 V.DC; no se especifica si son de dos cables (existen también modelos de cuatro cables que funcionan con 24 V.DC). La pregunta es: ¿cómo se deben conectar los cables? Por favor, que el administrador aclare si el nuevo medidor de caudal es de tipo de dos cables; así, el problema se resolverá fácilmente.
No se puede cambiar. La potencia generada al sumar la alimentación de 24 V con un valor mínimo de corriente de señal de 4 mA es, en realidad, el consumo energético mínimo necesario para que un transmisor de 2 cables funcione correctamente. Las medidoras que cumplen con este requisito no se fabrican en versión de 4 cables (o de 3 cables).