Este mensaje fue editado por última vez por xzzgjxmf el 5-9-2017 a las 06:42. 4-20MA corresponde a 0-200°C. Prueba de circuito cerrado en 4MA: el DCS muestra 5°C; en 12MA, se muestra 105.0°C. ¿Qué hacer?
Reply #22017-09-05
El punto cero está 5 °C por encima; basta bajarlo 5 °C en los parámetros para solucionarlo.

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.