En cuanto a los instrumentos de medición en el sitio, ¿qué son los instrumentos activos y qué son los instrumentos pasivos?
Reply #22017-09-05
En cuanto a los instrumentos en el sitio, todos son instrumentos activos; no existen instrumentos pasivos. Los instrumentos no pueden funcionar correctamente sin una fuente de alimentación. Sin embargo, existe la distinción entre señales activas y señales pasivas. Las señales activas se refieren a aquellas en las que la señal del instrumento y la fuente de alimentación del mismo se encuentran en el mismo circuito; generalmente, se trata de señales de instrumentos de tipo de dos cables. Por su parte, las señales pasivas son aquellas en las que la señal del instrumento y la fuente de alimentación están separadas; esto ocurre, por lo general, en los instrumentos de tipo de cuatro cables.
Reply #32017-09-05
El autor lo ha entendido al revés. El concepto de “activo” y “pasivo” se refiere al sistema en sí. Si se necesita alimentación externa para el sistema, entonces se trata de una señal activa; si no se necesita alimentación externa, entonces se trata de una señal pasiva. Consulte a continuación las señales de los instrumentos de dos líneas, tres líneas y cuatro líneas. Los instrumentos de dos líneas no tienen cable para la alimentación eléctrica; es decir, no cuentan con una fuente de energía independiente, por lo que la energía debe suministrarse desde el exterior. Sus dos cables deben transmitir tanto la alimentación eléctrica como las señales. Las señales que emiten se denominan señales pasivas. Instrumento de tres cables: cuenta con un cable para el polo positivo de la alimentación y uno para el polo positivo de la señal, mientras que el polo negativo de la alimentación y el polo negativo de la señal comparten un mismo cable (el terminal COM), es decir, son tres cables en total. Las señales que emiten se denominan señales activas. Instrumento de cuatro hilos, en el cual dos hilos están conectados a los polos positivo y negativo de la fuente de alimentación, mientras que los otros dos hilos corresponden a los polos positivo y negativo de la señal de salida. Las señales que emiten son señales activas.
Reply #42017-09-05
Querido, creo que has entendido mal. Una señal activa es aquella que contiene voltaje; en cambio, una señal sin voltaje es una señal pasiva (como los contactos secos). Los instrumentos de dos cables no necesitan una fuente de alimentación externa, ya que ya existe voltaje en el circuito. En cambio, los instrumentos de cuatro cables sí requieren una fuente de alimentación externa.
Reply #52017-09-05
Échelue un vistazo otra vez. Seguro que ya ha realizado la configuración del sistema; en esa configuración suele haber una opción para elegir entre señales activas y señales pasivas. Por ejemplo, en los transmisores de presión de dos cables se elige la opción de señal pasiva, mientras que en los medidores de caudal masivo de cuatro cables se elige la opción de señal activa.
Reply #62017-09-05
Aprender unos de otros*, discutir juntos y, de paso, hacer un resumen. 1. Primero, aclaremos que lo que aquí se menciona sobre activo y pasivo se refiere a las señales de entrada analógicas (AI). 2. Las señales pasivas son aquellas que requieren un módulo de alimentación para que el transmisor pueda funcionar ; No es necesario utilizar tarjetas para alimentar al transmisor; es decir, los transmisores que ya cuentan con su propia fuente de alimentación son señales activas. 3. La señal resultante de la superposición de una fuente de alimentación de 24 V y una señal es una señal pasiva ; Las señales en las que la fuente de alimentación y la señal no se superponen son señales activas. 4. En el caso de los módulos analógicos, también existe la posibilidad de que las señales de entrada sean activas o pasivas; además, las señales pueden ser inconsistentes, al igual que los conectores utilizados. Los llamados señales activas son aquellas en las que el dispositivo puede generar una señal de 4~20mA sin necesidad de una alimentación externa de 24VDC, mientras que los transmisores de presión y los transmisores de temperatura son señales pasivas. ”(Nota: En mi opinión, la expresión “señal activa”, que se refiere a señales de 4~20MA que los dispositivos pueden generar sin necesidad de una alimentación externa de 24VDC, no es precisa. Tanto las señales activas como las pasivas requieren una fuente de alimentación; simplemente, en este caso la fuente de 24V no proviene del propio dispositivo, pero eso no significa que no se necesite ninguna fuente de alimentación)
Reply #72017-09-05
En pocas palabras, los instrumentos que necesitan una fuente de alimentación para funcionar son instrumentos activos, mientras que aquellos que no la necesitan son instrumentos pasivos.
Reply #82017-09-05
En cuanto a las barreras de seguridad y los dispositivos relacionados con ellas: las señales pasivas son aquellas en las que la señal emitida por los instrumentos en el campo ya cuenta con 24 V.DC. Incluso después de desconectar los cables de señal de la barrera de seguridad o del dispositivo correspondiente, se puede medir una tensión y corriente en ambos extremos de los cables. Por lo tanto, no es necesario suministrar voltaje a la barrera de seguridad o al dispositivo en cuestión. En este caso, el sistema debe proporcionar una barrera de seguridad pasiva o un canal pasivo para ese circuito. Estos instrumentos suelen ser de tipo de 4 cables, como los caudalímetros electromagnéticos o los caudalímetros de masa. Se trata de una señal original: al desconectar los cables de la señal del barrera de seguridad o del dispositivo correspondiente, no se puede medir voltaje ni corriente en los extremos de esos cables. Por lo tanto, la barrera de seguridad o el dispositivo en cuestión debe suministrar voltaje a dichos cables. En este caso, el sistema debe proporcionar una barrera de seguridad activa o un canal activo para ese circuito. Estos instrumentos suelen ser de tipo de 2 cables, como por ejemplo, transmisores variables o medidores de caudal por efecto vórtice. Lo anterior es mi opinión personal; quienes tengan opiniones diferentes pueden señalarlo para discutirlo
Reply #92017-09-05
En cuanto a las barreras de seguridad y los dispositivos relacionados con ellas: las señales pasivas son aquellas en las que la señal emitida por los instrumentos en el campo ya cuenta con 24 V.DC. Incluso después de desconectar los cables de señal de la barrera de seguridad o del dispositivo correspondiente, se puede medir una tensión y corriente en ambos extremos de los cables. Por lo tanto, no es necesario suministrar voltaje a la barrera de seguridad o al dispositivo en cuestión. En este caso, el sistema debe proporcionar una barrera de seguridad pasiva o un canal pasivo para ese circuito. Estos instrumentos suelen ser de tipo de 4 cables, como los caudalímetros electromagnéticos o los caudalímetros de masa. Se trata de una señal original: al desconectar los cables de la señal del barrera de seguridad o del dispositivo correspondiente, no se puede medir voltaje ni corriente en los extremos de esos cables. Por lo tanto, la barrera de seguridad o el dispositivo en cuestión debe suministrar voltaje a dichos cables. En este caso, el sistema debe proporcionar una barrera de seguridad activa o un canal activo para ese circuito. Estos instrumentos suelen ser de tipo de 2 cables, como por ejemplo, transmisores variables o medidores de caudal por efecto vórtice. Lo anterior es mi opinión personal; quienes tengan opiniones diferentes pueden señalarlo para discutirlo
Reply #102017-09-05
Activo y pasivo: En el caso de la IA, si los instrumentos en campo necesitan que las tarjetas DCS les suministren energía de 24 V, entonces dichos instrumentos se consideran señales pasivas para el DCS; Por el contrario, si los demás componentes del instrumento en cuestión ya le suministran una alimentación de 24 V, no es necesario que la tarjeta DCS proporcione esa alimentación. En ese caso, se dice que el instrumento es un señal activa.
Reply #112017-09-05
Antes, se utilizaban voltímetros de aguja junto con termopares para medir la temperatura; esos sí eran instrumentos verdaderamente pasivos.
Reply #122021-06-17
En cuanto al propio instrumento, si necesita una fuente de alimentación, entonces se trata de un instrumento de señal pasiva, de tipo de dos cables. En cuanto a la señal en sí, es una señal analógica de 4~20 mA. Un instrumento activo cuenta con una fuente de alimentación; es de tipo de cuatro cables. Uno pasivo no cuenta con fuente de alimentación; es de tipo de dos cables. Así lo entiendo yo. De hecho, estoy bastante de acuerdo con la respuesta del segundo piso, ya que se ajusta mejor a la pregunta del autor
Reply #132021-06-18
Alimentación por tarjeta, es una señal pasiva; Alimentación independiente, es una señal activa.
Reply #142021-06-18
Activo y pasivo: En el caso de los instrumentos, si no cuentan con fuente de alimentación propia y necesitan que se les suministre energía desde el exterior, entonces son pasivos; ocurre lo mismo en sentido inverso; En el caso de las señales, si, desde la salida de la señal, no hay fuente de alimentación interna y es necesario contar con una fuente externa, entonces se trata de una señal pasiva; lo mismo ocurre al revés ; La señal no se refiere solo a las señales analógicas, sino también a las señales de conmutación.

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.