¿Podría preguntar cómo se distingue entre las entradas y salidas activas y pasivas de los instrumentos?

2017-09-05View Original

Thread Content

1. En DCS, ¿cómo se distingue entre componentes activos y pasivos en el caso de una tarjeta? Por ejemplo, resistencias térmicas externas o transmisores, válvulas de control eléctricas externas y la señal de retroalimentación de dichas válvulas. 2. ¿Se refiere “activo” y “pasivo” a los canales, o a los instrumentos de entrada o salida?
Reply #22017-09-05
Por ejemplo, en el caso de un transmisor, la tarjeta debe generar una tensión de 24 V y funciona en modo de dos cables. La señal transmitida consiste tanto en una tensión de 24 V como en una corriente de 4-20 mA. Entonces, ¿es la tarjeta activa o pasiva? ¿El canal es activo o pasivo? ¿El transmisor es activo o pasivo?
Reply #32017-09-05
Activo significa que hay suministro de energía, pasivo significa que no hay suministro de energía
Reply #42017-09-05
Por ejemplo: tarjetas, cables, transmisores. ¿Se refiere a activo/pasivo en el contexto de instrumentos primarios, instrumentos secundarios o canales de señal?
Reply #52017-09-05
Por ejemplo, en el caso de una tarjeta que se conecta a un transmisor: si la tarjeta proporciona 24V y, al mismo tiempo, recibe señales de 4-20mA, ¿entonces la tarjeta es activa? ¿Y el transmisor? ¿Y los canales?
Reply #62017-09-05
Activo e inactivo se refiere a si la señal que emite el transmisor en el sitio cuenta o no con 24 V de voltaje. Por ejemplo, la mayoría de los medidores de caudal de calidad funcionan con 220 V de alimentación; en ese caso, las líneas de señal se consideran inactivas
Reply #72017-11-15
La mayoría de los transmisores actuales son alimentados por barreras de seguridad. Según mi entendimiento, la barrera de seguridad funciona como un componente activo en relación con el transmisor
Reply #82017-11-16
Pasivo generalmente se refiere a señales de contactos secos, como la señal de retroalimentación de un interruptor de límite o la señal de alarma de un interruptor de flotador. Los señales activas son aquellas que necesitan alimentación eléctrica, como los transmisores de dos cables o los interruptores de nivel basados en cuerdas de cristal. La frontera evidente son estos instrumentos, ya que no pueden funcionar sin energía. Por supuesto, la alimentación también puede conectarse mediante un sistema de cuatro cables: uno para la alimentación y otro para la señal. Este método se utiliza generalmente cuando la alimentación de dos cables no es suficiente, como en el caso de los caudalímetros de masa o los medidores de nivel por radar. El suelo con tarjetas está conectado a un punto de 24V, por lo que no se necesita conectar cables por separado. Y si la fuente de alimentación de cuatro cables es de 24 V, será necesario conectar un cable separado desde el módulo de corriente continua. No sé si me he explicado bien, por favor corrijanme.
Reply #92017-11-17
Para los instrumentos en campo, se necesita un suministro de energía independiente. En el caso de los instrumentos de cuatro cables, estos son activos; por lo tanto, la señal que emiten es una señal activa. En cuanto al DCS, este no necesita tarjetas especiales ni barreras de seguridad para obtener energía (no proporciona alimentación); es decir, es pasivo; En el caso de los instrumentos en campo, con alimentación por circuito, como los instrumentos de sistema de dos cables, estos son pasivos para el instrumento en sí; por lo tanto, la señal que se genera en el campo es una señal pasiva. En cuanto al DCS, este necesita tarjetas especiales o barreras de seguridad para obtener la alimentación necesaria; en ese caso, se trata de una señal activa. Por lo tanto, la comprensión detallada depende de cada uno; cada persona tiene su propia forma de entenderlo. Tampoco se puede decir de manera absoluta que los términos “activo” y “pasivo” se definen en función de si se refieren a instrumentos en el sitio o a tarjetas en la sala de control.
Reply #102017-11-27
Los componentes activos y pasivos se refieren generalmente a las tarjetas DCS. Las tarjetas activas no necesitan que se les suministre energía directamente a los instrumentos de 24 V en el sitio; la fuente de alimentación está integrada directamente en la tarjeta. Las tarjetas pasivas, por su parte, necesitan una fuente de alimentación externa de 24 V para poder suministrar energía a los instrumentos en el lugar. Por lo general, en los sistemas DCS que utilizamos actualmente, los instrumentos de 2 cables son aquellos que emplean tarjetas activas.
Reply #112018-12-18
No se puede decir eso. En general, las señales activas y pasivas son de tipo analógico. Mientras que los contactos activos y pasivos son lo que se conoce como contactos secos
Reply #122018-12-18
Activo e inactivo es un concepto relativo; depende de desde qué perspectiva se mire Con direcciones diferentes, se obtienen resultados diferentes. Por lo general, empezamos por el lugar donde se encuentra el equipo y luego analizamos el sistema, como en el caso de los medidores de caudal electromagnéticos de cuatro cables. Dado que no se necesita alimentación de tarjetas ni de barreras de seguridad, los cables provenientes del sistema no tienen voltaje ni corriente. Decimos que se trata de una señal pasiva. Pero, por el contrario, ¿qué pasa si se mira desde el sistema hacia el sitio en cuestión? Estos dos cables que provienen del instrumento llevan corriente; no necesitan alimentación del sistema. Por lo tanto, consideramos que se trata de una señal activa.
Reply #132019-02-25
La alimentación externa del instrumento corresponde a una señal pasiva; la alimentación que requiere el instrumento a través de tarjetas especiales corresponde a una señal activa.
Reply #142019-02-25
Las señales activas y pasivas son conceptos relativos. Por ejemplo, los instrumentos de campo son de tipo de cuatro cables y necesitan una fuente de alimentación independiente; su señal es estándar, de 4~20 mA, y se transmite al sistema DCS. Para el instrumento en sí, se trata de una señal activa (ya que cuenta con su propia fuente de alimentación), pero para el sistema DCS, se trata de una señal pasiva (ya que no necesita más alimentación).

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.