HCBBS Forum (Español)
Submit Chemical Projects / Find Solutions
Amplify Your Requirements on a Broader Chemical Platform *Engineering · Technology · Equipment · Solutions*
Submit Request

Problemas relacionados con el XP313 del Zhejiang University Zhongkong JX-300XP

2017-09-08View Original

Thread Content

La última edición de este mensaje fue realizada por tiandiyi*an el 8 de septiembre de 2017, a las 16:48. Síntoma del problema: En el sistema de calderas de la empresa se utiliza el controlador JX-300XP. En dos tarjetas XP313, los valores relacionados con la corriente eléctrica de los motores y algunas indicaciones de caudal a veces no cambian, aunque los instrumentos en el lugar muestran valores normales. Manejo de fallos: 1. Primero, pruebe la pantalla del diagrama de flujo de conmutación para ver si los valores en el diagrama no se actualizan a tiempo; como resultado, los valores en la página del diagrama de flujo no cambian. 2. Volver a apagar el instrumento y reiniciarlo; al desconectar y volver a conectar los cables en las terminales, los valores siguen sin cambiar. 3. Verificar que la conexión a tierra de los circuitos de los instrumentos esté en orden, y que no haya interferencias externas durante la transmisión de las señales. 3. Finalmente, vuelva a insertar y extraer la tarjeta; los datos vuelven a la normalidad, y hay nuevos cambios. (Afortunadamente, estos datos sirven únicamente para activar las alarmas). Esta situación se repitió varias veces más; al consultar al personal de control, dijeron que se trataba de una acumulación de carga y que no había una solución adecuada. Me gustaría consultar a los expertos en sistemas: ¿cuál es la causa real de esta situación? ¿Existe alguna solución que permita resolverlo de una vez por todas? Temo que otros componentes relacionados con la regulación o los parámetros de interconexión también presenten este mismo problema.
Reply #22017-09-08
Los instrumentos requieren una conexión a tierra en un solo extremo, así como cables blindados. El lado eléctrico no debe conectarse a tierra; en el lado DCS, el cable blindado debe conectarse a la tierra de funcionamiento.
Reply #32017-09-08
Todo esto es normal, no hay ningún problema.
Reply #42017-09-08
Por lo general, las señales clave son tarjetas redundantes que pueden cambiar automáticamente. También suele ocurrir que los dispositivos parezcan estar muertos, pero en realidad no lo están. Basta con volver a insertarlo. Los sistemas nuevos son bastante raros; he encontrado sistemas de 5-6 años o más. . Sería mejor tener piezas de repuesto para reemplazarlas. .
Reply #52017-09-09
¿Si se reemplaza la tarjeta, se podrá resolver este problema por completo?
Reply #62017-09-09
Esto realmente nunca ha ocurrido antes. Me genera mucha curiosidad: ¿qué se entiende por acumulación de carga? Claramente se trata de una parada del sistema, al igual que cuando una computadora o un teléfono deja de funcionar y es necesario reiniciarlos. ¿Hace cuánto tiempo que utilizan su sistema? Tenemos un conjunto que lleva 10 años en uso y no hemos tenido ningún problema del tipo que usted menciona
Reply #72017-09-09
Se comenzó a usar en 2010; apareció más o menos hacia finales de 2014, y también el año pasado.
Reply #82017-09-10
Pruebe cambiando la tarjeta y el soporte. Algunos son fallos ocultos en el hardware; reemplazarlo y realizar una inspección es el método más sencillo.
Reply #92017-09-19
Ya me había pasado antes; basta con cambiar a un canal de respaldo

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.