Esta publicación fue editada por última vez por xh8618 el 2017-9-9 13:10 bg9.png Puedes ver las respuestas al número anterior (Preguntas y respuestas) respondiendo a la publicación. ¿Cómo operar el grupo de tres válvulas del instrumento? El orden de apertura es: Abra la válvula de presión positiva, cierre la válvula de equilibrio y abra la válvula de presión negativa. El orden de cierre es: Cierre la válvula de presión negativa, abra la válvula de equilibrio y cierre la válvula de presión positiva. El tema de esta edición es el siguiente (Preguntas y respuestas) ¿Por qué es necesario realizar una compensación de unión fría en la medición de temperatura del termopar? Las respuestas se anunciarán en el próximo número. Puede ver las respuestas respondiendo las preguntas en el próximo número. ¡Gracias! —————————————————————————————————————————————————————————————— Criterios de puntuación: La participación incorrecta recompensa 2 riqueza, * respuesta * caso * Puntuación incompleta 3 ~ 6 puntos, puntuación correcta 8 riqueza, explicación correcta y detallada, suplemento * respuesta * caso * Si su riqueza es inferior a 10~15, califique de acuerdo con este estándar. Nota: Si después de la respuesta hay un registro editado, solo se otorgará 1 punto al participante. Se descontarán 2 puntos por cada spam malicioso continuo. No hay límite. Los números puros, las expresiones puras, la escritura casual de letras y no tiene nada que ver con la respuesta se considerarán spam malicioso. Los puntos se descontarán después de tres advertencias.
Reply #22017-09-09
La fuerza electromotriz del elemento termopar depende de la diferencia de temperatura entre el extremo caliente (punto de medición) y el extremo frío (circuito de detección), es decir, la temperatura relativa entre el extremo caliente y el extremo frío, en lugar de la temperatura absoluta del punto de medición, por lo que se requiere una compensación del extremo frío.
Reply #32017-09-09
Al medir la temperatura del termopar, se debe realizar una compensación de la temperatura del extremo frío, porque el tamaño de la fuerza termoelectromotriz del termopar es la diferencia de función entre la temperatura del extremo caliente y el extremo frío. Para garantizar que la fuerza termoelectromotriz de salida sea una función de un solo valor de la temperatura medida, la temperatura del extremo frío debe mantenerse constante.; El potencial termoeléctrico proporcionado por la tabla de indexación de termopares se basa en la temperatura del extremo frío de 0 °C; de lo contrario, se producirán errores. Por lo tanto, a menudo se utilizan algunas medidas para eliminar la influencia de los cambios de temperatura del forjado en frío, como el método de temperatura constante del extremo frío, el método de corrección de temperatura del extremo frío, el método del cable de compensación y el método del puente de compensación.   1. El método de temperatura constante de unión fría generalmente utiliza 0 °C como estándar para la calibración de temperatura de unión fría de termopares. Por lo tanto, el extremo frío a menudo se coloca en una mezcla de hielo y agua para mantener una temperatura constante de 0°C. En condiciones de laboratorio, el extremo frío generalmente se coloca en un tubo de ensayo lleno de aceite aislante y luego se coloca en un recipiente aislado lleno con una mezcla de agua helada para mantener el extremo frío a 0°C.   2. Método de corrección de temperatura de la junta fría Dado que la escala de temperatura del termopar se obtiene cuando la temperatura de la junta fría se mantiene a 0 °C, y el circuito de medición o instrumento de visualización utilizado con él se calibra en función de esta curva de relación, cuando la temperatura de la junta fría no es igual a 0 °C, es necesario corregir el valor de indicación del instrumento. Si la temperatura del extremo frío es superior a 0 ℃, pero constante en t0 ℃, el potencial termoeléctrico medido será menor que el valor de graduación del termopar. Para obtener la temperatura real se puede utilizar la ley de la temperatura intermedia, es decir corregida por la siguiente fórmula: E(t,0) = E(t,t1) + E(t1,0) 3. Método del cable de compensación Para mantener constante la temperatura del extremo frío del termopar (preferiblemente 0°C), el termopar puede hacerse muy largo, de modo que el extremo frío esté lejos del extremo de trabajo, y colocarse junto con el instrumento de medición en un lugar con temperatura constante o fluctuaciones de temperatura relativamente pequeñas. Sin embargo, este método hace que la instalación y el uso sean inconvenientes y puede consumir una gran cantidad de materiales metálicos preciosos. Por lo tanto, generalmente se utiliza un cable de conexión llamado cable de compensación para extender el extremo frío del termopar. Este tipo de cable tiene las mismas propiedades termoeléctricas que el termopar conectado dentro de un cierto rango de temperatura (0~150 ℃). Si el termopar está hecho de metal barato, se puede utilizar su propio material como cable de compensación para extender el extremo frío a un lugar con temperatura constante.
Reply #42017-09-09
El tamaño del potencial eléctrico del termopar está relacionado con la temperatura en ambos extremos. Su curva de relación temperatura-potencial termoeléctrico se gradúa cuando la temperatura del extremo frío es 0°C. En aplicaciones prácticas, dado que el extremo frío del termopar está expuesto en el espacio y se ve afectado por la temperatura ambiente circundante, la temperatura del extremo frío en la medición de temperatura no puede permanecer constante en 0 °C ni puede fijarse a una temperatura determinada. El potencial del termopar depende tanto de la temperatura del extremo caliente como de la temperatura del extremo frío. Por lo tanto, si la temperatura del extremo frío cambia libremente, inevitablemente se producirán errores de medición. Para eliminar este error, se debe realizar una compensación de temperatura de la unión fría.
Reply #52017-09-09
Determinado por el principio de medición de temperatura, la diferencia de temperatura de la fuerza electromotriz es diferente, la diferencia de temperatura de la fuerza electromotriz es diferente, la posición del instrumento y la temperatura del extremo frío del termopar son diferentes, por lo que se requiere compensación del extremo frío.
Reply #62017-09-09
Debido a que la magnitud del potencial termoeléctrico de un termopar es la diferencia de función entre la temperatura del extremo caliente y el extremo frío, para garantizar que el potencial termoeléctrico de salida sea una función de un solo valor de la temperatura medida, la temperatura del extremo frío debe mantenerse constante.; El potencial termoeléctrico proporcionado por la tabla de indexación de termopares se basa en la temperatura del extremo frío de 0 °C; de lo contrario, se producirán errores. Por lo tanto, a menudo se utilizan algunas medidas para eliminar la influencia de los cambios de temperatura del forjado en frío, como el método de temperatura constante del extremo frío, el método de corrección de temperatura del extremo frío, el método del cable de compensación y el puente de compensación.
Reply #72017-09-09
Al medir la temperatura del termopar, se debe realizar una compensación de la temperatura del extremo frío, porque el tamaño de la fuerza termoelectromotriz del termopar es la diferencia de función entre la temperatura del extremo caliente y el extremo frío. Para garantizar que la fuerza termoelectromotriz de salida sea una función de un solo valor de la temperatura medida, la temperatura del extremo frío debe mantenerse constante.; El potencial termoeléctrico proporcionado por la tabla de indexación de termopares se basa en la temperatura del extremo frío de 0 °C; de lo contrario, se producirán errores. Por lo tanto, a menudo se utilizan algunas medidas para eliminar la influencia de los cambios de temperatura del forjado en frío, como el método de temperatura constante del extremo frío, el método de corrección de temperatura del extremo frío, el método del cable de compensación y el método del puente de compensación.
Reply #82017-09-09
El potencial termoeléctrico t generado por el termopar está relacionado con la temperatura del extremo frío del termopar. En circunstancias normales, la temperatura del extremo frío del termopar no es fija, sino que cambia con la temperatura ambiente. Esto hace que t también cambie con la temperatura ambiente, provocando errores de medición.
Reply #92017-09-09
Debido a que la temperatura en el extremo frío del termopar no es constante, lo que el termopar realmente mide es la diferencia de temperatura entre el extremo caliente y el extremo frío.
Reply #102017-09-09
Al medir la temperatura del termopar, se debe realizar una compensación de la temperatura del extremo frío, porque el tamaño de la fuerza termoelectromotriz del termopar es la diferencia de función entre la temperatura del extremo caliente y el extremo frío. Para garantizar que la fuerza termoelectromotriz de salida sea una función de un solo valor de la temperatura medida, la temperatura del extremo frío debe mantenerse constante.; El potencial termoeléctrico proporcionado por la tabla de indexación de termopares se basa en la temperatura del extremo frío de 0 °C; de lo contrario, se producirán errores. Por lo tanto, a menudo se utilizan algunas medidas para eliminar la influencia de los cambios de temperatura del forjado en frío, como el método de temperatura constante del extremo frío, el método de corrección de temperatura del extremo frío, el método del cable de compensación y el método del puente de compensación.
Reply #112017-09-09
El tamaño del potencial eléctrico del termopar está relacionado con la temperatura en ambos extremos. Su curva de relación temperatura-potencial termoeléctrico se gradúa cuando la temperatura del extremo frío es 0°C. En aplicaciones prácticas, dado que el extremo frío del termopar está expuesto en el espacio y se ve afectado por la temperatura ambiente circundante, la temperatura del extremo frío en la medición de temperatura no puede permanecer constante en 0 °C ni puede fijarse a una temperatura determinada. El potencial del termopar depende tanto de la temperatura del extremo caliente como de la temperatura del extremo frío. Por lo tanto, si la temperatura del extremo frío cambia libremente, inevitablemente se producirán errores de medición. Para eliminar este error, se debe realizar una compensación de temperatura de la unión fría.
Reply #122017-09-09
Debido a que la magnitud del potencial termoeléctrico de un termopar es la diferencia de función entre la temperatura del extremo caliente y el extremo frío, para garantizar que el potencial termoeléctrico de salida sea una función de un solo valor de la temperatura medida, la temperatura del extremo frío debe mantenerse constante.
Reply #132017-09-09
El tamaño del potencial termoeléctrico de un termopar está relacionado con la temperatura en ambos extremos. Su curva de relación temperatura-potencial termoeléctrico se gradúa cuando la temperatura del extremo frío es 0°C. En aplicaciones prácticas, debido a que el extremo frío del termopar está expuesto en el espacio y se ve afectado por la temperatura ambiente circundante, la temperatura del extremo frío no puede fijarse en una determinada temperatura incluso si permanece en 0 °C. El potencial termoeléctrico está determinado tanto por la temperatura del extremo caliente como por la temperatura del extremo frío. Por lo tanto, si la temperatura del extremo frío cambia libremente, inevitablemente provocará errores de medición. Para eliminar este error, se debe realizar una compensación del extremo frío.
Reply #142017-09-09
#Respuesta rápida aquí #Debido a que el tamaño del potencial termoeléctrico del termopar es la diferencia de función entre la temperatura del extremo caliente y el extremo frío, para garantizar que el potencial termoeléctrico de salida sea una función de un solo valor de la temperatura medida, la temperatura del extremo frío debe mantenerse constante; El potencial termoeléctrico proporcionado por la tabla de indexación de termopares se basa en la temperatura del extremo frío de 0 °C; de lo contrario, se producirán errores.
Reply #152017-09-09
Al medir la temperatura del termopar, se debe realizar una compensación de la temperatura del extremo frío, porque el tamaño de la fuerza termoelectromotriz del termopar es la diferencia de función entre la temperatura del extremo caliente y el extremo frío. Para garantizar que la fuerza termoelectromotriz de salida sea una función de un solo valor de la temperatura medida, la temperatura del extremo frío debe mantenerse constante.; El potencial termoeléctrico proporcionado por la tabla de indexación de termopares se basa en la temperatura del extremo frío de 0 °C; de lo contrario, se producirán errores. Por lo tanto, a menudo se utilizan algunas medidas para eliminar la influencia de los cambios de temperatura del forjado en frío, como el método de temperatura constante del extremo frío, el método de corrección de temperatura del extremo frío, el método del cable de compensación y el método del puente de compensación.
Reply #162017-09-09
El tamaño del potencial termoeléctrico de un termopar está relacionado con la temperatura en ambos extremos. Su curva de relación temperatura-potencial termoeléctrico se gradúa cuando la temperatura del extremo frío es 0°C. En aplicaciones prácticas, debido a que el extremo frío del termopar está expuesto en el espacio y se ve afectado por la temperatura ambiente circundante, la temperatura del extremo frío no puede fijarse en una determinada temperatura incluso si permanece en 0 °C. El potencial termoeléctrico está determinado tanto por la temperatura del extremo caliente como por la temperatura del extremo frío. Por lo tanto, si la temperatura del extremo frío cambia libremente, inevitablemente provocará errores de medición. Para eliminar este error, se debe realizar una compensación del extremo frío.
Reply #172017-09-09
Al medir la temperatura del termopar, se debe realizar una compensación de la temperatura del extremo frío, porque el tamaño de la fuerza termoelectromotriz del termopar es la diferencia de función entre la temperatura del extremo caliente y el extremo frío. Para garantizar que la fuerza termoelectromotriz de salida sea una función de un solo valor de la temperatura medida, la temperatura del extremo frío debe mantenerse constante.; El potencial termoeléctrico proporcionado por la tabla de indexación de termopares se basa en la temperatura del extremo frío de 0 °C; de lo contrario, se producirán errores. Por lo tanto, a menudo se toman algunas medidas para eliminar los efectos de los cambios de temperatura del forjado en frío.
Reply #182017-09-09
La magnitud del potencial termoeléctrico de un termopar es la diferencia de función entre la temperatura del extremo caliente y el extremo frío. Para garantizar que el potencial termoeléctrico de salida sea una función de un solo valor de la temperatura medida, la temperatura del extremo frío debe mantenerse constante.; El potencial termoeléctrico proporcionado por la tabla de indexación de termopares se basa en la temperatura del extremo frío de 0 °C; de lo contrario, se producirán errores. Por lo tanto, a menudo se utilizan algunas medidas para eliminar la influencia de los cambios de temperatura del forjado en frío, como el método de temperatura constante del extremo frío, el método de corrección de temperatura del extremo frío, el método del cable de compensación y el método del puente de compensación.
Reply #192017-09-09
El tamaño del potencial termoeléctrico de un termopar está relacionado con la temperatura en ambos extremos. Su curva de relación temperatura-potencial termoeléctrico es que la temperatura en el extremo frío es 0. Escala de tiempo C, en aplicaciones prácticas, debido a que el extremo frío del termopar está expuesto en el espacio y se ve afectado por la temperatura ambiente circundante, la temperatura del extremo frío no se puede mantener en 0. Si C permanece sin cambios, no se puede fijar a una temperatura determinada. El potencial termoeléctrico está determinado tanto por la temperatura del extremo caliente como por la temperatura del extremo frío. Por lo tanto, si la temperatura del extremo frío cambia libremente, inevitablemente provocará errores de medición. Para eliminar este error, se debe realizar una compensación del extremo frío.
Reply #202017-09-09
Al medir la temperatura del termopar, se debe realizar una compensación de la temperatura del extremo frío, porque el tamaño de la fuerza termoelectromotriz del termopar es la diferencia de función entre la temperatura del extremo caliente y el extremo frío. Para garantizar que la fuerza termoelectromotriz de salida sea una función de un solo valor de la temperatura medida, la temperatura del extremo frío debe mantenerse constante.; El potencial termoeléctrico proporcionado por la tabla de indexación de termopares se basa en la temperatura del extremo frío de 0 °C; de lo contrario, se producirán errores. Por lo tanto, a menudo se utilizan algunas medidas para eliminar la influencia de los cambios de temperatura del forjado en frío, como el método de temperatura constante del extremo frío, el método de corrección de temperatura del extremo frío, el método del cable de compensación y el método del puente de compensación.

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.