Thread Content
I. Fenómeno del accidente: El 7 de abril de 2014, dos conmutadores de datos en la planta de cokificación de una empresa perdieron energía de forma simultánea, lo que causó que todas las estaciones de operación quedaran fuera de servicio. Esto afectó gravemente la capacidad de los operarios para realizar sus tareas de manera normal. II. Análisis de las causas: 1. Tras la avería, se comprobó que los dos conmutadores de intercambio de datos del sistema de control DCS de la planta de cokificación de la empresa contaban únicamente con alimentación eléctrica proveniente de la red eléctrica municipal, sin utilizar fuente de alimentación UPS. 2. El personal de mantenimiento debe realizar las reparaciones en una bomba determinada. Mientras tanto, el personal eléctrico procede a interrumpir el suministro de energía sin primero verificar las conexiones eléctricas. 3. Las etiquetas de los conectores de alimentación en la sala de distribución no son claras. III. Problemas de exposición: 1. No se tuvieron en cuenta las desventajas del suministro eléctrico de red; la tensión de la red no es lo suficientemente estable, lo que puede dañar los dispositivos electrónicos. 2. No se comprende suficientemente la importancia de la redundancia en la fuente de alimentación y de la dispersión de los riesgos. La alimentación eléctrica de las estaciones de operador, las estaciones de ingeniería, los servidores de datos y las redes de comunicación debe conectarse por separado a un sistema UPS o a una fuente de alimentación de respaldo, a través de dispositivos de conmutación. 3. Durante el proceso de instalación y puesta en marcha, la identificación no es clara; en la etiqueta de la fuente de alimentación solo se indica “corriente eléctrica”. 4. El personal de mantenimiento no sigue las normas adecuadas; realiza las tareas de mantenimiento sin verificar bien la situación. IV. Medidas de prevención: 1. Revisar todas las etiquetas del dispositivo; para aquellas que estén incompletas o poco claras, utilizar el método de designación por llamada. 2. Todas las operaciones y mantenimientos deben realizarse estrictamente de acuerdo con los procedimientos establecidos. 3. Se añaden dispositivos de conmutación de alimentación; los conmutadores de datos utilizan UPS redundantes para su alimentación, lo que elimina los cuellos de botella en la alimentación eléctrica y aumenta la fiabilidad del sistema.
Cuando el sistema operativo pierde energía, es como si una persona perdiera de repente su cerebro; es algo muy peligroso
Es un defecto en el diseño del sistema de suministro de energía. Defectos en la construcción