Pregunto: se conoce el número total de puntos en el sistema DCS. ¿Cómo se calculan respectivamente AI, AO, DI y DO?

2017-09-13View Original

Thread Content

Se conoce el número total de puntos del sistema DCS, así como el porcentaje de AI, AO, DI, DO y de los componentes redundantes. ¿Cómo se calcula la cantidad de tarjetas necesarias para cada uno de ellos? ¿Alguien podría darme alguna indicación al respecto? Soy principiante en DCS. Quiero aprender un poco*.
Reply #22017-09-13
Primero, vea qué sistema está utilizando; los diferentes sistemas tienen un número distinto de canales para las tarjetas. Una vez determinado el canal de cada tarjeta, se reservan uno o dos canales de reserva para cada una. En total, se suma un diez a un veinte por ciento de capacidad de reserva.
Reply #32017-09-13
Es mejor que lo verifique uno por uno, de forma manual. DCS no permite hacer estimaciones; es necesario verificar cada elemento por separado
Reply #42017-09-14
Es el sistema JX300XP. Antes se utilizaba la versión XP313, pero ahora se ha pasado a usar la XP351. Parece que hay muchas menos tarjetas que antes. Antes también existían las XP362(B) y XP363(B), pero ahora ya no están disponibles
Reply #52017-09-14
¿Quieres decir que se cuenta cada caja por separado? Ahora ya se conoce la cantidad total, pero no se sabe cómo se calcula el número de tarjetas. Se ha llegado a este punto.
Reply #62017-09-14
El sistema DCS es diferente; el número de canales de sus tarjetas también puede variar, por lo que no se puede determinar con certeza
Reply #72017-09-14
Ya sea un proyecto nuevo o uno que ya está en funcionamiento, por supuesto, el DCS puede mostrar directamente cuántos puntos de diseño existen. Pero, ¿puede confirmar cuántos puntos realmente están conectados?
Reply #82017-09-15
La redundancia es un componente adicional, ¿cómo puede haber redundancia en los puntos?
Reply #92017-09-16
Son puntos redundantes diseñados al momento de definir los puntos de diseño; en realidad, se trata de redundancia en las tarjetas
Reply #102017-09-20
En dos aspectos: se puede hacer un recuento a partir de la configuración, y otro desde los gabinetes en el sitio
Reply #112017-09-20
Bueno, gracias. Quiero decir: sabiendo la suma total de puntos y los puntos de redundancia necesarios, ¿cómo se calcula la cantidad final de tarjetas AI, AO, DI y DO que se requieren? Quizá no me he explicado muy bien
Reply #122017-09-20
Primero, debe determinar qué fabricante de DCS desea utilizar. La cantidad de canales en el hardware del DCS puede variar según el fabricante. Si cuenta con suficientes recursos financieros, sería bueno reservar uno o dos canales por tarjeta, para poder reemplazarla en caso de que se dañe. De esta manera, con la información proporcionada por el estudio de diseño, será fácil calcular la cantidad exacta de canales necesarios
Reply #132017-09-20
Gracias, uso el sistema JX300XP del control central
Reply #142017-09-20
Tengo información relacionada con 300XP aquí: http://bbs.hcbbs.com/thread-1109017-1-1.html
Reply #152017-09-20
Gracias, gracias. Acabo de empezar a aprender *; estoy investigando por mi cuenta. Gracias
Reply #162017-09-21
Propietario, no se apresure:victory:. El fabricante es el mejor maestro; le recomiendo que hable con un técnico o un representante comercial de control centralizado durante toda la mañana.
Reply #172017-10-02
El sistema JX300xp es un sistema de control muy conocido de Zhejiang Zhongkong. El XP313 permite la entrada de señales de corriente en 6 canales, mientras que el XP351 permite la entrada de señales de corriente en 8 canales. Para determinar la cantidad de tarjetas necesarias, basta dividir el número total de puntos entre el número de canales

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.