Al responder a bg9.png, se podrán ver las respuestas de la edición anterior (problemas de cálculo). Se trata de un transmisor de nivel con dos bridas para un tanque; la abertura inferior de la brida marca el límite inferior del nivel del líquido. La distancia entre esa abertura y la brida superior es h1 = 0,5 m, como se muestra en la imagen. La densidad del medio a medir es ρ1 = 960 kg/m³. La distancia entre los centros de las dos bridas es h2 = 5 m. El rango de ajuste del transmisor de nivel es de -47 kPa a -3,8 kPa. Debido a que la membrana está dañada, es necesario reemplazarla por un nuevo transmisor de nivel con dos bridas. La densidad del líquido que llena los capilares del nuevo transmisor es ρ3 = 1060 kg/m³. ¿Cuál será el rango de ajuste del nuevo transmisor de nivel? (g=10 m/s²) La respuesta es: -53 kPa ~ -9,8 kPa. Pregunta del ejercicio: (Selección múltiple) Se trata de un medidor de caudal por diferencia de presión que funciona en el lugar donde se encuentra. Su rango es de 40 kPa, y el caudal máximo correspondiente es de 16 t/h. Cuando la diferencia de presión es de 10 kPa, ¿cuál será la corriente de salida del transmisor y el caudal correspondiente? A) 12 mA, 8 t/h B) 8 mA, 4 t/h C) 8 mA, 8 t/h D) 12 mA, 12 t/h. —————————————————————————————————————————————————————————————— Criterios de evaluación: Se otorgan 2 puntos por respuesta incorrecta; 3 a 6 puntos si la respuesta es parcialmente correcta. Se otorgan 8 puntos por respuesta correcta, siempre y cuando vaya acompañada de una explicación detallada. Si la respuesta es correcta pero falta algún detalle, se otorgan de 10 a 15 puntos. Por favor, evalúe según estos criterios. Nota: Si después de responder hay registros de edición, solo se otorgará puntos a quienes participen. Por cada intento de spam malintencionado, se restarán 2 puntos; no hay límite máximo. Los números puros, los símbolos y las letras escritas al azar, sin relación con la respuesta, se consideran spam malintencionado. Después de tres advertencias, comenzará la deducción de puntos
Un medidor de caudal por diferencia de presión que realiza las operaciones de cálculo en el lugar mismo, con un rango de 40 kPa. El caudal máximo correspondiente es de 16 t/h. Cuando la diferencia de presión es de 10 kPa, la corriente de salida del transmisor y el caudal correspondiente son: (A) 12 mA y 8 t/h; (B) 8 mA y 4 t/h; (C) 8 mA y 8 t/h; (D) 12 mA y 12 t/h
A、12mA 8t/h: Se trata de un medidor de caudal por diferencia de presión que funciona en el sitio. Su rango es de 40 kPa, y el caudal máximo que puede medir es de 16 t/h. Cuando la diferencia de presión es de 10 kPa, la corriente de salida del transmisor y el caudal correspondiente son (A, 12mA 8t/h). A、12mA 8t/h B、8mA 4t/h C、8mA 8t/h D、12mA 12t/h
Al calcular la raíz cuadrada de la cabecera A, se puede considerar que la salida es una señal de flujo. 4~20MA corresponde a 0~16 t/h. El rango es de 40 KPA; al tomar la raíz cuadrada, se obtiene 6,3. Esto significa que el rango de 4–20 mA corresponde a una diferencia de presión cuya raíz cuadrada es de 0–6,3. Al medir 10 kPA, la raíz cuadrada es 3,16; por lo tanto, esto representa la mitad del rango máximo de 6,3. En otras palabras, corresponde a la mitad del rango de 4–20 mA, es decir, 12 mA. Esto también representa la mitad de 0–16 t/h, es decir, 8 t/h