Configuración de alarma del detector de gases inflamables

2017-09-15View Original

Thread Content

Detección de alarmas por gases inflamables: puntos de alarma acústica y luminosa en el equipo de detección, puntos de alarma de nivel alto y bajo en el panel de alarmas o en el sistema DCS. ¿Cuántos puntos de alarma para los ventiladores de interbloqueo son adecuados? ¿Es necesario que sea consistente?
Reply #22017-09-15
Puntos de alarma para gases inflamables: La alarma de primer nivel se activa cuando el nivel de gas alcanza el 25% del límite inferior de explosividad; la alarma de segundo nivel se activa cuando ese nivel llega al 50% del límite inferior de explosividad.
Reply #32017-09-19
La norma nacional GB50493 establece que para el nivel 1 se debe reportar un valor de 25% LEL, y para el nivel 2, un valor de 50% LEL. El nivel uno corresponde a una alarma, mientras que el nivel dos requiere una conexión en cadena.

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.