Thread Content
¿Por qué el indicador del nivelímetro de radar muestra constantemente 4 mA? Pido ayuda a todos con la imagen de arriba
¿Cuál es el nivel real del líquido? ¿Murió a 4 metros de altura? ¿No hay cambios?
Si el nivel del líquido cambia, pero el medidor sigue indicando 4 m sin variar, se recomienda apagar la alimentación eléctrica para verificarlo. Si no funciona, puede intentar restablecer el panel de control
Se muestra como 4 miliamperios. No sé qué está pasando
Por favor, autor, explique con claridad cuál es exactamente su pregunta ¿Es que el proyecto no se muestra correctamente, o es que el valor del nivel de líquido no es correcto? ¿Cuál es el nivel real del líquido?
¿Se ha realizado una prueba de circuito? Intente apagar la alimentación; si no funciona, tendrá que revisar la configuración del filtro
¿Cuál es el código de error que está detrás del signo de exclamación en la esquina superior derecha? No se ve bien por el reflejo. Revisa el manual de instrucciones para saber qué significa este código de error y actúa en consecuencia.
Cuando el indicador de E+H falla, seguirá emitiendo 4 ma (se puede cambiar la cantidad exacta que se emite), hasta que se resuelva el problema. Le recomendamos que consulte el manual para conocer los detalles del fallo
En la esquina superior derecha se indica que hay una alarma; aparece la alarma E. Se puede desmontar para limpiarlo, o bien ajustar los parámetros en las configuraciones. También se puede consultar directamente al ingeniero E+H