Sobre la importancia de añadir control SIS a los nuevos proyectos y los planes de control

2017-09-17View Original

Thread Content

El equipo es un gran sistema químico de la década de 1980. Próximamente se instalará un sistema SIS. Pero como antes no se ha tenido experiencia con sistemas SIS, ¿podría alguien explicarme cómo funcionarán el sistema SIS y el DCS para controlar el equipo? ¿Cuál es la función de cada uno? He oído que se utiliza el sistema Tricon. ¿Existen relaciones entre los software de estos dos sistemas? ¿Alguien podría proporcionarme información sobre el software y hardware relacionados con el SIS?
Reply #22017-09-17
El DCS se encarga del control normal, mientras que el SIS se ocupa de las interrupciones de seguridad. Los productos de las dos compañías pueden comunicarse entre sí; en el DCS se puede crear una pantalla que facilite el cambio y la interconexión. Las estaciones de trabajo del SIS se encuentran en la sala de instrumentos, y no está permitido que los operadores las manipulen. Existe un foro de información de SIS, y los fabricantes también ofrecen capacitación.
Reply #32017-09-17
Hay mucha información sobre el sistema Tricon en Baidu. Debes ver qué señales se utilizan en ambos sistemas, y quién envía cada una de ellas
Reply #42017-09-17
Por lo general, la comunicación entre los dos sistemas se realiza a través de Modbus o Modbus TCP. En la década de 1980, ¿no era CS1000 el producto de Yokogawa? Si en el sitio se utilizan módulos de la serie FIO, hay que verificar si están equipados con ALR121 o ALE111. Por lo general, los TRICON vienen equipados con TCM4351B, el cual es compatible con MODBUS y MODBUS TCP
Reply #52017-09-19
¿No sería mejor usar el SIS de Yokogawa?

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.