Selección de medidor de nivel de líquido de hidrogenación de alta presión

2017-09-19View Original

Thread Content

Por favor pregúntale a los dioses: Dificultades en la selección del transmisor de nivel de líquido de hidrogenación de alta presión: La presión es de 200 kilogramos y la temperatura es de 260 grados. Ahora el enclavamiento 3 de 2 elige bridas dobles. Personalmente creo que es inapropiado. ¿Puede el primer diafragma de doble brida soportar una temperatura tan alta? ¿Se deben elegir métodos de medición diferentes para el segundo y tercer indicador de nivel de líquido? Por favor dame la respuesta, gracias!
Reply #22017-09-19
1. El diafragma de doble brida no puede soportar esta temperatura. 2. El mismo tipo de 3. Si el medio no se bloquea fácilmente, recomiendo usar un transmisor de presión diferencial común con un tanque de condensación en la tubería de presión para medir el nivel del líquido.
Reply #32017-09-19
Nuestro diseño consta de dos de dos medidores de nivel de líquido, más tres interruptores de nivel de líquido de tres. El diafragma de doble brida de 260 grados que mencionaste no debería ser un problema. Simplemente seleccione su líquido de llenado específico.
Reply #42017-09-19
Se dice que ahora se pueden alcanzar los 300 grados. La desventaja de su solución es que hay muchos puntos de fuga, lo que no es bueno para los circuitos de medición de alto voltaje.
Reply #52017-09-19
No hay ningún problema con el diafragma de doble brida de 260 grados. El aceite de silicona debe ser del tipo de alta temperatura, pero en el norte, el tubo capilar debe calentarse y aislarse. El petróleo con un alto porcentaje es relativamente limpio. Si desea ahorrar dinero, puede utilizar un transmisor de presión diferencial normal. Existen requisitos para el uso de múltiples máquinas de medición con diferentes métodos de medición para medir el mismo nivel de líquido en áreas de tanques y tanques de almacenamiento que almacenan medios peligrosos. Nunca he visto ningún requisito especial durante el proceso de reproducción. Además, esto no tiene nada de malo excepto la alta presión.
Reply #62017-09-19
¡Gracias! Debes elegir aceite de silicona para altas temperaturas. . . Es solo que también agregaste un interruptor de nivel de líquido. ¿Se instala también en el tubo de conexión?
Reply #72017-09-19
¡Gracias! Pero si uso un transmisor de presión diferencial común, ¿tengo que llenarlo con líquido aislante?
Reply #82017-09-19
El interruptor de nivel de líquido no puede estar en la misma posición que la abertura para medición continua del nivel de líquido, por razones de seguridad.
Reply #92017-09-19
Déjame ayudarte a responder tu pregunta.: ¿Puede el primer par de diafragmas con brida soportar temperaturas tan altas? La resistencia a altas temperaturas del transmisor de presión diferencial de doble brida depende principalmente del aceite de silicona. El aceite de silicona general tiene una resistencia a temperaturas de -10 ~ 250 grados Celsius, lo que puede satisfacer sus necesidades. Si no se siente seguro, puede utilizar aceite de silicona para temperaturas ultraaltas (aceite de silicona KN3.2), con una resistencia a temperaturas de -2 0 ~ 400 grados Celsius. Debido a que se trata de un nivel de líquido de hidrogenación a alta presión, es mejor utilizar bridas dobles. Al mismo tiempo, el diafragma en contacto con el líquido debe ser un diafragma chapado en oro 316L para evitar la penetración de hidrógeno. Si quieres un plan específico, puedes enviarme los parámetros a través del sitio y te ayudaré a elegir. :jajaja: jajaja
Reply #102017-09-19
Gracias, todavía no entiendo completamente lo que quieres decir. ¿El capilar necesita trazado térmico y aislamiento? ¿También necesito utilizar diferentes métodos de medición?
Reply #112017-09-19
¡Gracias! Hay otra pregunta, por favor respóndela. Cuando el instituto de diseño hizo la selección, ¿qué significa cumplir con NACE MR0175?
Reply #122017-09-19
¡Gracias! Hay otra pregunta, por favor respóndela. También es un proyecto de hidrogenación. Cuando el instituto de diseño estaba seleccionando el modelo, propuso cumplir con NACE MR0175. ¿Qué quiere decir esto?
Reply #132017-09-19
¡Aprendí algo nuevamente al ver tu discusión!
Reply #142017-09-20
¡No hay problema con la resistencia a la temperatura de la doble brida!
Reply #152017-09-20
Se puede utilizar un flotador y un interruptor de nivel de líquido para el enclavamiento.
Reply #162017-09-21
La temperatura de funcionamiento del aceite de silicona DC704 es de 0~315 ℃ y la temperatura de funcionamiento del aceite de silicona DC705 es de 20 ~ 350 ℃℃
Reply #172017-09-22
En el norte, los tubos capilares necesitan aislamiento y trazado calefactor. ¿Es esto necesario? Por ejemplo, en regiones como el norte de China y el este de China
Reply #182017-09-22
En el norte, los tubos capilares necesitan aislamiento y trazado calefactor. ¿Es esto necesario? Por ejemplo, en regiones como el norte de China y el este de China
Reply #192017-09-22
MR0175 es resistente a la corrosión por tensión de sulfuro y se utiliza en situaciones que contienen H2S. La hidrogenación a alta presión contiene trazas de H2S, por lo que las tuberías y componentes en contacto con líquidos deben tratarse según MR0175. En el pasado también se utilizaba MR0103.

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.