Thread Content
Hoy en día la seguridad es muy estricta; todos los instrumentos de medición en el lugar deben estar dentro del período de calibración. Hay dos manómetros de diferencia de presión en el lugar, como se muestra en la imagen a continuación. Al llevarlos al instituto de metrología municipal para que los calibraran, dijeron que no era posible hacerlo. ¿Acaso hay que ir a la provincia para la escuela? Digo, ¿se necesita calibrar este reloj? ¿Hay algún estándar?
Este tipo de manómetro local generalmente puede ser calibrado por la propia empresa que lo instala, pero el manómetro de referencia utilizado para la calibración debe ser certificado por una entidad de medición externa antes de poder ser empleado.
Si se cuenta con un certificado de calibración, se puede realizar la verificación en la propia fábrica; de lo contrario, es necesario acudir a la oficina de metrología
Esta indicación in situ no está relacionada con la interconexión ni con la regulación, por lo que no es necesario verificarla. El tuyo puede clasificarse en categoría C; si está bien, úsalo, y si se daña, cámbialo por uno nuevo.
Este reloj lo calibramos nosotros mismos; después de la instalación, se coloca un certificado de conformidad de tipo C, y así permanece hasta que falla. Durante ese tiempo, no se vuelve a realizar ninguna calibración
Gracias a todos. Se hará según la categoría C.
Si existe un certificado de calibración, se puede realizar la verificación en la propia fábrica; de lo contrario, es necesario acudir a la oficina de metrología
Hay que preguntar en la oficina de supervisión técnica correspondiente.
Jaja, pega un certificado de conformidad y escribe la fecha de validez
Si es necesario realizar la calibración a nivel provincial, dependerá de la categoría de gestión del instrumento en su empresa. Si se trata de instrumentos relacionados con la seguridad y la protección ambiental, ni su empresa ni las autoridades locales pueden realizar la calibración; en ese caso, es indispensable hacerla a nivel provincial.