Thread Content
¿Qué tipo de medidores de nivel se suelen utilizar en los calderos con sistema de control? ¿Por qué hemos elegido los medidores de nivel magnéticos para este propósito? Las bridas dobles sirven únicamente para la visualización del nivel. ¿Existen alguna requisito específico al respecto?
Aunque los medidores de nivel magnéticos son un poco más sensibles, su fiabilidad es mayor.
¿Cuál es el rendimiento de los medidores de nivel magnéticos? ¿Cuál es el nivel de mantenimiento? ¿Es preciso el medidor de nivel de caldera con doble brida?
¿Podrían decirme, por favor, qué categoría tiene su caldera? ¿Presión media? ¿Cuáles son aproximadamente la temperatura y la presión de operación?
Medición con recipiente de equilibrio + transmisor de diferencia de presión
Vaso de presión de caldera, diferencia de presión, capacitancia, contactos eléctricos, válvulas de tipo flip-magnet, placas de vidrio, tubos de cuarzo, medidor de nivel de mica. . . . .
Los medidores de nivel magnéticos son una buena opción; además, se pueden equipar con funciones de transmisión a distancia y de conmutación
Deben existir medidores de nivel con tres principios de medición diferentes, para evitar la aparición de niveles falsos. Por ejemplo: de presión diferencial + bicolor de mica + contacto eléctrico.
Los contactos eléctricos no funcionan bien, ¿verdad? Mi desoxidador utiliza contactos eléctricos, pero no funciona, ya que la conductividad del agua del caldero es demasiado baja. Para el vaso de presión, elijo dos placas de vidrio más dos conjuntos de recipientes de equilibrio.