¿Puede una válvula que funciona a un ángulo de apertura reducido cerrarse mediante la válvula manual anterior para lograr un control automático?

2017-09-21View Original

Thread Content

Hay dos situaciones que deben ser discutidas: 1. Existe un reboiler en forma de torre, calefacción por revestimiento de vapor; el caudal de alimentación es bajo y la temperatura es alta. El proceso se controla alrededor de los 110 grados, mientras que la temperatura del vapor es de 160 grados. Cuando la válvula se abre ligeramente (aproximadamente entre 10 y 20 grados de apertura), la temperatura aumenta rápidamente. Además, como no hay lugar donde disipar el calor, la disminución de la temperatura es muy lenta. ¿Se puede lograr así un control PID automático? 2. Seguimos utilizando calefacción por vapor, con un precalentador de tipo tubular. La temperatura del vapor es de 160 grados; es necesario mantener la temperatura de la materia prima alrededor de los 60 grados. Dado que el punto de ebullición de la materia prima es de 20 grados, esta se vaporiza fácilmente. Si se abre la válvula al 80% de su capacidad, la temperatura aumenta rápidamente; por lo tanto, hay que cerrarla completamente en menos de 5 segundos. Después de tres o cinco minutos, cuando la temperatura baja, es necesario volver a abrir la válvula. Esta pequeña apertura probablemente no pueda lograrse de forma automática. En ambos casos, probablemente sea porque las válvulas de los tuberías diseñadas son demasiado grandes, lo que impide que las válvulas de control funcionen con precisión. En este caso, ¿se podría lograr el objetivo de un control automático aumentando la apertura de la válvula, si se reduce primero la válvula manual?
Reply #22017-09-21
Por supuesto, basta con cerrar la válvula de control anterior para que la válvula de regulación funcione dentro del rango ajustable.
Reply #32017-09-21
Al elegir adecuadamente el coeficiente de caudal de la válvula de regulación, se puede lograr un control automático.
Reply #42017-09-21
De esta manera, aumentará la erosión de las válvulas manuales; sin embargo, el control debería seguir siendo posible
Reply #52017-09-21
Este es un enfoque viable; si se trata de una válvula de una sola vía, lo mejor es reemplazar el conjunto de componentes internos de la válvula, reduciendo así el tamaño del asiento de la válvula
Reply #62017-09-22
Creo que agregar válvulas de control anterior puede aumentar en consecuencia el grado de apertura de la válvula reguladora, pero no permite lograr un control automático ideal, ya que las características de la válvula no cambian.
Reply #72017-09-22
Creo que agregar válvulas de control anterior puede aumentar en consecuencia el grado de apertura de la válvula reguladora, pero no permite lograr un control automático ideal, ya que las características de la válvula no cambian.
Reply #82017-09-22
A corto plazo, sí. Se recomienda sustituir el conjunto de elementos de válvula y asientos de válvula a largo plazo
Reply #92017-09-22
Si el caudal es demasiado bajo, probablemente no sea posible no reemplazar las piezas internas de la válvula. Al abrir un poco la válvula grande, esta funciona como una válvula de conmutación; por lo tanto, las características de caudal pueden considerarse similares a las de una válvula de conmutación.
Reply #102017-09-23
Se puede reducir la presión de vapor y la temperatura, así como cambiar la diferencia de temperatura entre el material que se calienta y el medio de calentamiento, logrando así un control preciso y efectivo.

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.