¿Alguna vez ha utilizado el medidor de nivel de líquido electrónico de doble brida E+H?

2017-09-21View Original

Thread Content

Aquí comenzamos las obras; utilizamos 2 de estos dispositivos. El proveedor dijo que podían servir para medir el nivel del líquido dentro del tanque al vacío. Yo dije que los dispositivos con doble brida probablemente no serían precisos, y sugerí usar aquellos con bola flotante. Pero ella dijo que sí funcionaban, aunque a veces daban resultados exactos y otras no. Realicé dos pruebas con este dispositivo: a 600 mbar no dio un resultado preciso, pero a 150 mbar sí lo hizo. Le pregunté si el funcionamiento del dispositivo dependía del nivel de vacío; que a niveles bajos de vacío podría ser más preciso, pero que a niveles altos ya no funcionaría bien. Ella dijo que no importaba. Le pregunté si alguien había utilizado antes este tipo de dispositivos, o si se podía usar uno con doble brida para medir el nivel del líquido en el tanque al vacío
Reply #22017-09-22
Parece que hubo un error en la selección del equipo; por lo general, en los tanques al vacío no se utilizan medidores de nivel con doble brida
Reply #32017-09-22
Mi entendimiento es que el principio de la diferencia de presión electrónica consiste en restar los valores de presión medidos por los dos transmisores, uno en el lado de alta presión y otro en el lado de baja presión; así se obtiene el nivel del líquido. Si el sensor seleccionado mide la presión relativa, entonces el lado de baja presión en la parte superior del tanque está bajo vacío. Por lo tanto, el valor de presión que envía el sensor de ese lado debería ser negativo. Restar los dos valores dará un resultado incorrecto ; Si el sensor es de tipo presión absoluta, tanto los puntos de medición en el lado de alta presión como en el lado de baja presión se basan en el vacío absoluto como punto de referencia. Los valores de presión medidos son siempre positivos. La diferencia de presión obtenida al restar esos valores también es correcta; por lo tanto, los valores medidos deberían ser correctos.
Reply #42017-09-22
¿Qué tipo de medio se mide, cuál es el rango de medición y hasta qué nivel puede llegar la presión negativa? En concreto, así será más fácil elegir el modelo
Reply #52017-09-22
¿Qué tipo de medio se mide, cuál es el rango de medición y hasta qué nivel puede llegar la presión negativa? En concreto, así será más fácil elegir el modelo
Reply #62017-09-22
Para medir el nivel del líquido en el tanque al vacío, se debe utilizar un transmisor de diferencia de presión a distancia para condiciones de vacío. De lo contrario, la cámara de membrana puede dañarse fácilmente. Después de todo, funciona durante mucho tiempo en condiciones de vacío, y la temperatura del líquido también tiene una gran influencia en él. Aquí le dejo un ejemplo para que lo vea. Si hay algo que no entienda, póngase en contacto conmigo por correo electrónico; le ayudaré a elegir el modelo adecuado. Mi dirección de correo es 354301990@qq.com

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.