Thread Content
En la remodelación del equipo en sitio, hay un tanque de almacenamiento de glicerina; se utiliza principalmente para generar espuma. La temperatura de funcionamiento es inferior a 300 grados. Antes, se controlaba el nivel del líquido mediante observación manual, pero ahora, gracias a las mejoras técnicas, se necesitan instrumentos para controlar dicho nivel. ¿Qué tipo de interruptor de nivel sería mejor para detectar espuma en el nivel de glicerina? ¡Gracias!
Usar un diferencial de presión o una bola flotante de tipo interpolación debería ser una mejor opción
¿Puede el interruptor de nivel con flotador resistir una temperatura de 300?
Se puede preguntar al fabricante de los instrumentos; con el nivel actual de fabricación y materiales, no debería haber problema
Medidor de nivel por diferencia de presión con dos bridas; si se desea controlar únicamente los niveles alto y bajo, se pueden instalar un interruptor de cuña en cada uno de ellos.
El glicerol forma espuma, ¿afecta eso a las diapasón?
Ahora, la diapason debería permitir ajustar su sensibilidad. La frecuencia de vibración de la diapason en la espuma y en el glicerol debería ser diferente; basta con ajustarla de tal manera que haya una reacción con el glicerol, pero no con la espuma
Para los interruptores de nivel de flotador a altas temperaturas, puede consultar lo siguiente
Tengo un tanque de glicerina a temperatura ambiente; ¿se puede usar un indicador de nivel magnético en este caso?