Análisis de las causas de la vibración en las válvulas de regulación

2017-09-24View Original

Thread Content

Nuestra planta cuenta con una válvula de regulación DN100 en el equipo de cokificación, además de un localizador inteligente EPP4000 de la fábrica Nueve de Yueqing. Recientemente, la válvula de regulación del proceso presentó grandes fluctuaciones durante el control automático. Después de interrumpir el proceso, se ajustó el localizador; las pruebas realizadas manualmente en el sitio mostraron buenos resultados. Al regularla mediante señales provenientes del DCS, la válvula seguía presentando fluctuaciones del 2-3% con respecto a la señal establecida. Se solucionaron las fugas en las conexiones y también se reemplazó la válvula de reducción de presión. Además, se ajustaron los parámetros del localizador para optimizar su funcionamiento, pero el problema no se resolvió. Luego se reemplazaron la placa de circuito, el amplificador y los sensores de retroalimentación de posición; en resumen, se cambió todo, excepto la carcasa. Después de los ajustes, el resultado fue el mismo que con la placa de circuito del posicionador original: seguía habiendo problemas. Finalmente, se instaló un posicionador inteligente de un solo efecto de Siemens, y todo volvió a funcionar normalmente. Después de que el DCS envió la señal, el válvula se estabilizó después de dos parpadeos. Una vez que el proceso comenzó a funcionar, todo fue normal. Pero, basándonos en el proceso de resolución de este problema, parece que todavía hay problemas con esta válvula de control. Por favor, compartan sus opiniones y analicen nuevamente: ¿qué otros problemas puede tener la válvula? ¡Gracias!
Reply #22017-09-25
Ya tuvimos un caso similar: había un problema con la selección de la válvula. Normalmente, la presión dentro de la tubería es demasiado alta y la válvula no se ajusta bien; cuando se intenta controlarla manualmente, la válvula se cierra, y la presión dentro de la tubería disminuye, por lo que el control manual funciona sin problemas. Más tarde, al cambiar la válvula, todo se arregló
Reply #32017-09-25
¿También hace ruido a baja apertura manual? Prueba qué apertura de DCS permite el soplido ¿Es esto una válvula de cierre por presión?
Reply #42017-09-25
Primero, verifique si hay fugas de aire en el actuador de la válvula. Ponga el posicionador en modo manual y abra la válvula al 50% para comprobar si esta se mueve por sí sola. Si no se corre, eso demuestra que no hay fuga de aire. Además, al realizar movimientos manuales, verifique si la válvula está atascada; esto puede interferir con su calibración. En modo offline, si después de la calibración de la válvula se observa un movimiento de subida y bajada, es probable que la calibración no haya sido correcta. En este caso, también se pueden modificar manualmente los parámetros PID internos del posicionador para ajustarlo.
Reply #52017-09-25
Hay dos maneras de solucionarlo: 1. Reducir ligeramente las válvulas de cierre a ambos lados de la válvula de regulación, y abrir más la propia válvula de regulación; así se resolverá el problema. 2. Reemplazar el núcleo de la válvula
Reply #62017-09-25
Para detectar la turbulencia, primero se debe verificar si hay algún problema con el localizador. Además, con una apertura tan pequeña, ¿se está considerando reemplazar la válvula? El método del piso 5 también es la solución correcta. Pero se estima que el proceso de fabricación no permitiría hacer algo así. . . También nos hemos encontrado con este problema antes. Basta con reemplazar el localizador inteligente de la válvula.
Reply #72017-09-25
De hecho, hay un problema que es fácil pasar por alto: la barra de retroalimentación. Si está instalada correctamente y si su sensibilidad al movimiento también influye directamente en la estabilidad de la válvula. Este aspecto suele ser ignorado; incluso si se reemplaza el interior del posicionador, eso no resolverá el problema, por lo que hay que considerar esta posibilidad
Reply #82017-09-25
Que la apertura sea solo del 2-3% es algo irracional por sí mismo. Si en la práctica es así, eso solo significa que se eligió la válvula incorrecta.
Reply #92017-09-25
Para poder utilizar esta válvula, como ya dijo alguien antes, una solución es reducir la apertura de la válvula manual. Otra opción es ajustar los parámetros PID para que sean menos sensibles.
Reply #102017-09-26
Si aún hay oportunidad, se recomienda al autor que realice un pequeño experimento. ¿Cuál es la corriente mínima de operación de esta válvula antes y después de reemplazar el localizador? Es decir, ¿a qué valor de ma comienza realmente a funcionar la válvula? Es de gran ayuda para la selección futura.
Reply #112017-10-08
¡Sin fugas de aire, sin atascos, y no hay dificultad alguna al usarlo sin conexión!
Reply #122017-10-08
La apertura normal de funcionamiento de la válvula de regulación es del 55%, por lo que no existe la posibilidad de una apertura reducida ¡Gracias!
Reply #132017-10-08
Bueno, sí, ajustamos los parámetros PID para que fueran muy lentos; ahora no hay problemas por parte del DCS
Reply #142017-10-08
Gracias, es una fluctuación normal del 2-3% en la apertura, no es operar a una apertura reducida del 2-3%. No lo dejé claro, disculpe
Reply #152017-10-08
Dado que el propietario del tema dice que la válvula no presenta problemas de vibración cuando está abierta parcialmente, ni tampoco se atasca, entonces deberíamos considerar la solución sugerida por “xh8618” en el piso 4: “Cuando la válvula está fuera de servicio y se verifica su funcionamiento, si hay vibraciones, probablemente sea porque no se ha ajustado correctamente. Esto también puede solucionarse modificando manualmente los parámetros PID internos del regulador”. Es decir, no hay ningún defecto aparente en la propia válvula de regulación; simplemente, con el paso del tiempo, su rendimiento puede experimentar ligeras variaciones (de hecho, el objeto que se controla también puede cambiar ligeramente en comparación con el diseño inicial). Como parte de un circuito de control (y una válvula de regulación con localizador inteligente es, en sí misma, un circuito de control), es necesario ajustar ligeramente los parámetros de control.
Reply #162017-10-08
Bueno, sí, gracias. En realidad, es posible que haya algún problema con la propia válvula de regulación. Pero no soy especialista, así que no puedo indicar la causa exacta. Dado que al reemplazar el posicionador por uno inteligente de Siemens se logró que la válvula funcionara sin problemas, eso indica que el posicionador anterior tenía algún defecto. Quizás había algún problema con los sensores de retroalimentación
Reply #172017-10-08
Reduzca un poco la válvula que está delante de la válvula de regulación; así, será posible ajustar más el grado de apertura de la válvula de regulación, y eso resolverá el problema.
Reply #182022-07-25
He tenido experiencias de este tipo; sería mejor instalar una válvula reductora de presión de tipo autónomo antes de la válvula de regulación.

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.