Buenos días, expertos en instrumentación. La válvula automática del ordenador de repente pasa a modo manual, RST se pone rojo y es necesario hacer clic en RST para volver al modo automático. ¿Qué está pasando?
:Diferentes fabricantes utilizan bloques funcionales distintos, lo que genera diferentes síntomas de fallo. Por lo tanto, sería mejor que indique qué fabricante de DCS o PLC está utilizando, y qué bloques funcionales emplea. Por ejemplo, en el DCS de Yokogawa, si el circuito de salida queda abierto, se generará una alarma PID OOP, y el sistema pasará a modo manual
¡Gracias! Trabajo en el área de procesos. Como este problema se ha producido varias veces y el personal encargado del control de equipos no me dio una respuesta clara, vine al foro en busca de ayuda.
Tenemos equipos que tienen 20 años de antigüedad; utilizamos el modelo MAX1000 de Estados Unidos
El programa se salió de control; de repente apareció un problema extraño. Los teléfonos también suelen tener este tipo de problemas menores, como por ejemplo, cuando el volumen disminuye de repente mucho. Hay que modificar las configuraciones para poder solucionarlo. .
Que esto ocurra está relacionado con las interferencias. . . Después de que el programa se salió de control, el sistema debería haberse reiniciado.
Si superamos el rango, pasamos automáticamente a modo manual
Gracias por su preocupación. Con la ayuda del personal del fabricante, el problema ya se ha resuelto. Era un problema de hardware: la conexión a tierra no era adecuada, pero el cable de tierra estaba en buen estado.