Control de válvula electromagnética con indicador digital

2017-09-26View Original

Thread Content

¿Se puede utilizar la salida de alarma del medidor digital para lograr la interconexión necesaria? El solenoide A se activa a 25 grados; cuando la temperatura alcanza los 35 grados, el solenoide A se desactiva. La mayor parte del tiempo, la temperatura se mantiene entre 25 y 35 grados, por lo que el solenoide está prácticamente siempre activo. ¿Es posible utilizar únicamente la salida de alarma del medidor digital para lograr este control?
Reply #22017-09-26
Sí. La demora en la temperatura es bastante grande; se debe tener en cuenta el rango de control y la selección del instrumento. De acuerdo con los requisitos de control, se puede establecer el punto de alarma (control) en 30 grados; de esta manera, la válvula electromagnética se enciende y se apaga aproximadamente entre 28 y 32 grados. Si los requisitos del proceso son bastante estrictos en cuanto a seguridad, hay que considerar su método de control.
Reply #32017-09-26
La diferencia de voltaje es incierta; por lo tanto, es mejor utilizar dos puntos de alarma para controlar las temperaturas altas y bajas.
Reply #42017-09-26
Se utiliza la función de indicación de valores altos y bajos del medidor digital; si la señal del interruptor no es suficiente, se añade un relé intermedio
Reply #52017-09-27
¿Para qué sirven entonces los otros canales? ¿Hay dos entradas?

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.