Nuestra fábrica cuenta con varios tanques de almacenamiento, en los cuales se han instalado transmisores de presión y medidores de nivel a distancia. En el lugar donde se encuentran estos equipos, la lectura es 0, pero en la computadora se muestra que el nivel está al máximo. Al medir la corriente, esta es de unos treinta o cuarenta miliamperios. ¿Será que nuestros instrumentos están dañados, o acaso hay algún problema en los cables?
Parece que hay señales de interferencia que están llegando. Primero, alejarse del lugar y utilizar un generador de señales para enviar señales, con el fin de identificar la fuente del problema
Hay poca información. Se recomienda indicar el tipo aproximado del instrumento, mostrar todo el contenido en el lugar donde se realiza la medición, etc. Sería bueno proporcionar más detalles e intentar medir la corriente directamente en el sitio
La corriente máxima del transmisor de 2-20 mA no debe superar los 23 mA.
La cantidad de información es realmente escasa, por lo que es difícil hacer un juicio preciso; solo se pueden hacer conjeturas: 1. Verificar si todos estos puntos están conectados al mismo módulo. Si es así, es posible que el problema se deba a una falla en la tarjeta; para confirmarlo, se puede utilizar un dispositivo de verificación para enviar señales y examinar la tarjeta más a fondo; 2. Si en tarjetas diferentes aparecen simultáneamente los mismos síntomas, verifique si los instrumentos del lugar han sido afectados por agua ; 3. Si hay una barrera de seguridad, primero se deben verificar las señales de entrada y salida de dicha barrera ; 4. Si ninguna de las opciones es correcta, entonces solo queda revisar cada uno de los instrumentos, uno por uno, para identificar el punto defectuoso: verificar los cables, la protección contra interferencias, el sistema de puesta a tierra, etc
1. Los transmisores de presión, así como otros instrumentos con salida en formato 4–20 mA a dos cables, tienen un límite máximo de corriente de salida, es decir, una corriente de protección, que generalmente no supera los 28 mA.
2. La corriente que usted está midiendo actualmente es de 30 o 40 mA; además, el valor mostrado en el instrumento y el valor de la señal de salida difieren significativamente entre sí.
3. Entonces… . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . El hermano omite 10000 palabras {:3_51:}.
Este mensaje fue editado por última vez por 1111111 el 26-9-2017 a las 13:27. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Primero, se debe verificar si la medición es correcta. Si la medición es precisa, el problema debe estar en la unidad transmisora; hay que comprobar si hay interferencias. Luego, se debe limpiar los conductos para asegurarse de que no estén obstruidos. Finalmente, se retira el transmisor para realizar pruebas de verificación.
Digo, ¿se realizó la calibración de los instrumentos en el taller antes de la instalación? Si no es posible desmontarlos, pruebe primero en la sala de control si los canales de estos dos medidores de nivel funcionan correctamente (barrieras de seguridad, elementos de fijación, configuración). Si no hay problemas, entonces ajuste las líneas. Si no hay más problemas, entonces volvamos a desmontar la tabla.
Verifique si los transmisores de presión y las indicadoras de nivel han sido afectados por la entrada de agua. Anteriormente, me encontré con situaciones en las que los valores mostrados por los instrumentos en el sitio no coincidían con los valores del DCS; esto ocurría porque los instrumentos en el sitio estaban afectados por la entrada de agua
Verifique si la corriente de salida del transmisor, en los valores de cero y de saturación, corresponde a 4–20 miliamperios. Asegúrese también de que los cables estén conectados correctamente. Utilice un generador de señales para enviar una corriente de 4–20 mA y verifique si el DCS funciona normalmente. Debe determinar si el problema se encuentra en el sitio de instalación o dentro del gabinete, y luego reducir el rango de búsqueda.
Si está instalada una válvula de aislamiento, primero cierre la válvula y retire el transmisor de presión. A presión atmosférica, verifique qué corriente hay. Si sigue estando por encima del rango permitido, entonces lo mejor es llevarlo al fabricante para que lo repare
Se estima que la membrana está dañada; hay que reemplazar el instrumento directamente. Si es necesario, podemos hablar por privado.
Treinta o cuarenta miliamperios… ¿De dónde viene tanta corriente? Solo puedes verificarlo por partes, eliminando las opciones una a una. ¿Es un dispositivo nuevo o uno ya existente? ¿Qué tipo de medidores se instalan en el sitio? ¿Los señales se envían al DCS, al PLC o a otro sistema? ¿Está todo configurado correctamente?
Debería ser un problema con las líneas; se recomienda realizar pruebas en cada una de ellas. Nuestra empresa también ha hecho algo similar, y siempre fueron problemas en las líneas los causantes. Al pasar el hilo, es fácil que se raye o se rompa; espero que esto te sea de ayuda