Solicitud de ayuda con la instalación y los problemas de interferencia del medidor de caudal de tipo vena turbulenta Emerson 8800

2017-09-27View Original

Thread Content

Queridos expertos en navegación, colegas del sector de los instrumentos náuticos: si tienen alguna pregunta o necesitan ayuda, por favor, demuestren ese espíritu humanitario de “ayudar a los que están en peligro”. ¡Ayúdenme! 1. Problemas de instalación: en cuanto a los tramos rectos anteriores y posteriores, ¿debe estar la conexión en una posición cercana o lejana al medidor? Hay ilustraciones. 2. Después de la instalación, el DCS mostró constantemente valores elevados; tras realizar la lectura a 475, se detectó una interferencia de frecuencia de trabajo de 50 Hz. No sé si hay colegas que hayan manejado este tipo de problema; compartirían sus experiencias al respecto. . . Además, el medio de medición es vapor a 10 bar.
Reply #22017-09-27
Para ver las fotos, consulte el archivo adjunto. Falló la carga de la página temática.
Reply #32017-09-27
Un encogimiento como este seguramente no cumple con los requisitos de instalación.
Reply #42017-09-27
Por supuesto, las cabezas grandes y pequeñas se separan del instrumento
Reply #52017-09-28
También es posible que el cristal piezoeléctrico esté dañado
Reply #62017-09-29
La cabeza grande y la pequeña están justo al lado del medidor; no hay sección de tubo recta, así que seguramente no se podrá hacer una medición precisa
Reply #72017-09-29
Aleje las cabezas grandes y pequeñas de la parte superior del instrumento; reduzca la frecuencia. De esa manera, el valor del caudal disminuirá. Si hay interferencias, reduzca aún más el caudal o aumente el valor correspondiente. Puede intentarlo
Reply #82017-09-29
Se prohíbe que haya cambios de diámetro antes del medidor de caudal. Cuando sea necesario realizar dicho cambio, se debe hacer que el tubo tenga un diámetro igual al del medidor, formando así un tramo recto de al menos 10 unidades por delante y 5 unidades por detrás del medidor. Esto permite garantizar la precisión de la medición.
Reply #92017-09-29
He tenido problemas con medidores de flujo de fabricación nacional que generaban electricidad estática. La causa fue que nuestros propios medidores habían sido conectados a tierra antes de su calibración en fábrica, y posteriormente también se los conectó a tierra en el lugar donde se utilizarían; esto causó la aparición de electricidad estática debido a esa doble conexión a tierra. Espero que esto le sea útil ¡ ¡ ¡
Reply #102017-09-29
Los tornillos de conexión en la superficie del dispositivo no están conectados; sin embargo, si se conectan, sirven para reducir las interferencias electromagnéticas
Reply #112017-09-29
No está instalado correctamente; hay un estrechamiento. Para lograr ese estrechamiento, es necesario hacerlo a los 10D delanteros y a los 5D traseros. Está suspendido en el aire; cualquier pequeño movimiento puede causar interferencias. Se recomienda añadir una pieza de acero entre las dos barras para fijarlo a ellas
Reply #122017-09-29
No está instalado correctamente; hay un estrechamiento. Para lograr ese estrechamiento, es necesario hacerlo a los 10D delanteros y a los 5D traseros. Está suspendido en el aire; cualquier pequeño movimiento puede causar interferencias. Se recomienda añadir una pieza de acero entre las dos barras para fijarlo a ellas
Reply #132017-10-02
Al instalar un medidor de caudal por efecto vórtice, la longitud mínima del tramo recto aguas arriba debe ser diez veces el diámetro del tubo (D), mientras que la longitud mínima del tramo recto aguas abajo debe ser cinco veces el diámetro del tubo (D). La precisión nominal se basa en el valor del diámetro del tubo con respecto al punto de perturbación aguas arriba. Si, al instalar el medidor de caudal, hay una longitud de tubería recta de 35D aguas arriba y otra de 10D aguas abajo, no es necesario aplicar una corrección con el coeficiente K. Cuando la longitud de los tramos rectos en la sección superior está entre 10D y 35D, el valor del coeficiente K puede aumentar hasta un 0,5%. Además, el modelo 8800 cuenta con vórtices en su interior, por lo que no es necesario contar con tramos rectos antes y después de él.

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.